Disposición de extintores en la sala de gabinetes y en la sala de control

2017-01-25View Original

Thread Content

De acuerdo con las normas de diseño para la instalación de extintores en edificios GB50140, la configuración de extintores en los cuartos correspondientes es la siguiente: 1. En lugares donde ocurren incendios de tipo E, es decir, incendios eléctricos, se deben utilizar extintores de polvo seco a base de fosfato de amonio, extintores de polvo seco a base de bicarbonato de sodio, extintores a base de halogenados o extintores de dióxido de carbono. No se deben utilizar extintores de dióxido de carbono que cuenten con boquillas metálicas. El nivel mínimo de equipamiento con extintores en lugares donde ocurren incendios de tipo E no debe ser inferior al establecido para los incendios de tipo A o B en dicho lugar. 2. Las salas de control pertenecen a la categoría de alto riesgo: presentan un gran peligro de incendio, hay muchos materiales inflamables, y el fuego se propaga rápidamente. Es difícil apagarlos, lo que puede causar grandes pérdidas materiales.

3. Las salas de distribución de energía de alta y baja tensión pertenecen a la categoría de riesgo medio: también presentan un alto peligro de incendio, hay muchos materiales inflamables, y el fuego se propaga con rapidez. Es difícil apagarlos.

4. En casos donde se utiliza gas carbónico para extinguir incendios a una tensión superior a 600 V, es necesario apagar primero la electricidad antes de intentar extinguir el fuego. La alta tensión puede hacer que el gas carbónico pierda sus propiedades conductoras. 5. Parámetros mínimos para la instalación de extintores en lugares donde ocurren incendios de tipo A. Nivel de peligro: Peligro grave, Peligro medio, Peligro leve. Nivel mínimo de extinción por extintor: 3A, 2A, 1A. Área máxima que puede ser protegida por cada extintor (m²/A): 50, 75, 100.

6. Parámetros mínimos para la instalación de extintores en lugares donde ocurren incendios de tipo B y C. Nivel de peligro: Peligro grave, Peligro medio, Peligro leve. Nivel mínimo de extinción por extintor: 89B, 55B, 21B. Área máxima que puede ser protegida por cada extintor (m²/B): 0,5, 1,0, 1,5.

7. De acuerdo con las normas, se deben utilizar extintores portátiles de dióxido de carbono del modelo MT7, con un nivel de eficacia igual o superior a 55B ; Modelo de carrito MTT10, nivel 55B o superior. Configurar extintor portátil de polvo seco modelo MF/ABC4, con clasificación 2A y 55B o superior. En una unidad de cálculo, la cantidad de extintores que deben estar disponibles es de uno por cada 55 metros cuadrados, pero no menos de dos en total. En cada punto de instalación, la cantidad de extintores no debe superar los 5.
Reply #22017-01-26
Se determina principalmente en función del equipamiento y las necesidades de la habitación
Reply #32017-01-26
Gracias por compartir, será útil en el proyecto
Reply #42017-02-14
Estudia bien*, progresando cada día:lol:lol:lol:lol
Reply #52017-02-16
Se puede diseñar y verificar según este estándar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.