El voltaje del medidor de nivel con válvula magnética no es correcto

2017-01-28View Original

Thread Content

Nuestra empresa utiliza medidores de nivel de tipo “flap magnético” de Shanghai Xingshen (con transmisión a distancia). Actualmente, el dispositivo presenta problemas para mostrar la lectura correcta. La tensión actual es de 14 VDC, mientras que en condiciones normales debería ser de 18 VDC. ¿Cómo podemos solucionar este problema para que funcione correctamente?
Reply #22017-01-28
Al desconectar la carga, la tensión de la fuente sigue siendo de 14 V; en ese caso, se trata de un problema en la propia fuente. Pero si al desconectar la carga la tensión es de 24 V, entonces hay un cortocircuito en la carga. Verifique si el circuito de transmisión a distancia está conectado a tierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.