Medidor de nivel por radar de onda guiada E+H

2017-01-28View Original

Thread Content

Los medidores de nivel por radar de onda guiada E+H presentan siempre fluctuaciones al medir el nivel del líquido; por ejemplo, si inicialmente se muestra que el nivel es del 50%, de repente se muestra como cero. Durante todo este proceso, la bomba sigue extrayendo el material hacia afuera. En condiciones normales, el nivel del líquido debería ser gradual. ¿Cómo se puede hacer que sea normal?
Reply #22017-01-28
El salto debería ser normal; probablemente haya algún elemento externo que esté interfiriendo
Reply #32017-01-29
Es posible que la configuración de las condiciones de operación no sea la correcta. Además, si todo vuelve a la normalidad en poco tiempo, se puede ajustar la salida de error para que permanezca estable. A veces, cuando hay pérdida de señal durante las mediciones, este valor puede llegar a ser 0
Reply #42017-02-01
En el caso de pérdida de señal, es posible que la supresión de interferencias en el nivel actual del líquido sea excesiva. Si es posible, se debe observar la forma de las ondas; de lo contrario, hay que estimar el nivel del líquido y volver a aplicar la supresión de interferencias. Tenga en cuenta que la distancia de supresión debe ser la distancia desde la superficie del líquido hasta la superficie de la brida del radar (es preferible que sea un poco menor que esa distancia; hay que estimar el nivel real del líquido)
Reply #52017-02-03
Haga una supresión en el menú y aumente el tiempo de amortiguación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.