2017-01-29View Original

Thread Content

Medidor de nivel por radar para zonas de tanques, comunicación por bus. Los puntos de temperatura y presión en el sitio se conectan al nivelador de radar, y de allí a la sala de gabinetes. Acabo de terminar de limpiar el tanque y ponerlo en funcionamiento. El nivel del líquido muestra el valor máximo, la temperatura también muestra el valor máximo, mientras que la presión está dentro de los rangos normales. ¿Cuál es la causa?
Reply #22017-01-29
¿Es un radar de ondas guía o de qué tipo es?
Reply #32017-01-29
Considerar si la instalación de tubos cortos para el llenado causa interferencias
Reply #42017-01-29
Es posible que el nivel del líquido esté afectado en la parte superior; en cuanto a la temperatura, es difícil decirlo. Primero, revise los conectores y mida la resistencia del sensor
Reply #52017-01-30
Soy estudiante de primaria, ¡aprendo cosas nuevas!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.