Este mensaje fue editado por Soñador por última vez el 8-6-2019 a las 20:21. Como se puede ver en la imagen,
Reply #22017-02-02
Por lo general, las válvulas electromagnéticas no tienen problemas; su límite máximo es de 180. Lo que preocupa es el cuerpo de la válvula y el medio que se encuentra en su interior
Reply #32017-02-02
Debe haber una temperatura de funcionamiento adecuada para la válvula electromagnética; antes no me había dado cuenta, volveré a revisarlo
Reply #42017-02-03
Soy estudiante nuevo, ¡quiero aprender cosas nuevas!
Reply #52017-02-03
La temperatura de funcionamiento de la válvula electromagnética se refiere, por lo general, a la temperatura de funcionamiento de la bobina electromagnética. El funcionamiento de la parte de la válvula está relacionado con los materiales no metálicos que se utilizan en ella; si cuenta con sellos de goma, la temperatura de uso suele ser inferior a 120 °C. Si se trata de un sello de tetraflúoruro, generalmente no supera los 250 °C. La temperatura de funcionamiento de la bobina electromagnética está relacionada con el tipo de alambre esmaltado que se utiliza; en los casos más bajos, puede llegar a 80 °C, mientras que en los casos más altos puede alcanzar unos 240 °C. No es siempre el mismo valor; hay que ver qué tipo de bobina electromagnética se está utilizando.
Reply #62017-02-03
Como referencia para las normas de la industria, se puede utilizar JB/T7352 para las válvulas electromagnéticas utilizadas en el control de procesos industriales
Reply #72017-02-03
Recuerdo que no había nadie arriba que hablara de valores tan altos en cuanto a la temperatura de las válvulas electromagnéticas. Parece que los parámetros importantes son la temperatura del ambiente, la temperatura del aire utilizado para operar la válvula y la temperatura de la bobina, entre otros. Por lo general, en los documentos técnicos de diseño se indica un valor aproximado, como la temperatura ambiente; normalmente, este valor está por debajo de los 120 °C. Según recuerdo, los catálogos de selección de válvulas electromagnéticas de ASCO también indican que el límite es de 120 °C. Dado que estas válvulas no entran en contacto con el medio químico utilizado en el proceso, basta con que sean resistentes al calor del ambiente
Reply #82017-02-03
¿No es esto otra placa identificativa? Si realmente no funciona, mira el manual
Reply #92017-02-04
Por lo general, las válvulas electromagnéticas no tienen problemas; su límite máximo es de 180. Lo que realmente preocupa son el cuerpo de la válvula y el medio que se encuentra en su interior :):):):):):):):)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.