Thread Content
La empresa cuenta con un transmisor de diferencia de presión de la marca EJA, el cual se utiliza para controlar el nivel de líquido en un condensador. Desde la última vez que se realizó su mantenimiento, ha comenzado a presentar problemas. El gráfico que muestra esta situación lo he dibujado yo mismo, ya que la empresa no permite el uso de teléfonos móviles. El problema es que el medidor de nivel sube rápidamente cada cierto tiempo, ya sea cada minuto o dos minutos, hasta alcanzar su rango máximo; luego, desciende rápidamente y vuelve a la normalidad. Esto se repite una y otra vez. Al principio se reemplazaron las tablas de campo; sin embargo, el problema del transmisor persistió después del reemplazo. La empresa utiliza sistemas de control de Hilscher. Para diagnosticar los problemas en las tarjetas de la sala de control, se aplicó el método de sustitución: se conectó otro transmisor, que no era importante, a los terminales de la tarjeta que presentaba problemas. No se detectaron problemas, por lo que se descartó la posibilidad de que fuera un problema en la tarjeta. Sin embargo, el problema persistió. Después de reiniciar el equipo, funcionó normalmente durante unos días, pero luego volvió a ocurrir el mismo problema. Solicito ayuda a todos ustedes: ¿cuál es la causa real de este problema? ¿Por dónde deberíamos comenzar a investigar?
Si las condiciones lo permiten, se puede considerar elevar o reducir el nivel del líquido en un 10–20%, para observar qué sucede. También hay que verificar si el nivel de control del líquido se encuentra justo en la superficie entre el líquido y el gas
¿Se ha revisado el circuito que conecta el panel de control con la barrera de seguridad de Allen-Bradley?
También tenemos una situación similar: el medidor de nivel del tanque de mi equipo alcanza su valor máximo una o dos veces por turno. Después de revisarlo durante mucho tiempo, el instrumento indicó que no había ningún problema. Por favor, ayúdenme a diagnosticar el problema
Por favor, verifique si el aislamiento del cable está conectado a tierra en un solo extremo, y si se trata de un cable trenzado.
¿Quiere decir que sospecha que hay puntos de mala conexión que están causando interferencias?
1. Verificar si la fuente de presión presenta fluctuaciones periódicas. 2. Comprobar si hay interferencias alrededor del cable de blindaje, y si se han instalado barreras de aislamiento. 3. El medidor de baja presión del transmisor (L) generalmente no contiene líquido; si lo hay, debe eliminarse
Por aquí, en el lado de baja presión, hay un tanque de condensación; la migración negativa se ha producido allí
¿Hace frío allí? ¿Han instalado calefacción en las tuberías de presión?
Xinjiang: de -14 a -20 grados, con tubo termométrico
Casi todas las curvas son iguales; siguen fluctuando constantemente
Quítale el tornillo a la abertura de ventilación del transmisor, y comprueba si hay hielo dentro
1. Asegurarse de que no haya acumulación de líquido en las tuberías de fase gaseosa
¿Se ha revisado esto? Ya se han cambiado dos
1. Verificar si la fuente de presión presenta fluctuaciones periódicas
No sé si para esa diferencia de presión se utilizan bridas dobles o tubos de transmisión de presión. Si se trata de tubos de transmisión de presión, ¿habrá burbujas en su interior?