HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Relación entre la longitud del manguito del termómetro bimetálico y la medición

2017-02-05View Original

Thread Content

¿Podría explicarme qué relación existe entre la longitud del manguito de un termómetro bimetalico y su capacidad de medición?
Reply #22017-02-05
Para una medición precisa, intente insertarlo en la posición central
Reply #32017-02-06
Puede consultar las normas nacionales para los termómetros bimetálicos, así como las normas de diseño para el control automático en la industria petroquímica y química; en ellas se encuentra información al respecto. Recuerdo que las normas actuales establecen que, en el caso de las tuberías, la profundidad de inserción debe ser cerca del centro de la misma. En cuanto a los equipos, las normas contienen instrucciones detalladas al respecto
Reply #42017-02-06
Basta con asegurarse de que el elemento de medición esté insertado en la tubería a una profundidad no inferior a 50 mm, para cumplir con los requisitos de la normativa.
Reply #52017-02-06
Soy estudiante nuevo, ¡quiero aprender algo nuevo!
Reply #62017-02-06
Para garantizar la precisión de las mediciones, el elemento de medición del termómetro bimetálico se encuentra en su parte superior. Para obtener resultados precisos, es necesario colocar este elemento en la zona donde se encuentra la temperatura. Si se inserta demasiado largo o demasiado corto, ello causará errores en las mediciones
Reply #72017-02-06
La longitud del manguito debe ser aproximadamente igual a la altura de la brida del extremo del tubo, más la profundidad real de inserción. Se debe insertar hasta alcanzar entre 1/3 y 2/3 del diámetro interno de la tubería. Por supuesto, esto puede variar según el grosor de la tubería, pero en general se mantiene dentro de este rango. En el caso de tuberías cuyo diámetro es inferior a 100, es necesario ampliar su diámetro a 100; en ese caso, la profundidad de inserción se determinará según el diámetro de 100
Reply #82017-02-06
Para obtener resultados precisos, intente insertarlo lo más adentro posible. Para conocer los requisitos de instalación específicos, consulte el manual del producto. Además, debe tener en cuenta el espesor de la capa aislante al determinar la longitud del tubo. Hay que dejar al descubierto la brida o el manguito de rosca
Reply #92017-02-08
No importa, basta con que entre en contacto con el medio y se encuentre entre 1/3 y 1/2 del tubo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.