Porque acabo de llegar a un nuevo equipo. Hace unos días, en la segunda mitad de la noche, salí para manejar un problema relacionado con el nivel del líquido. Se trataba de un sistema con dos bridas; el indicador mostraba que el nivel era del 98%. En los puntos de medición de presión había fugas, y tanto el vapor positivo como el negativo eran vapor de agua. La persona que iba conmigo dijo que se trataba de un problema relacionado con el proceso: la temperatura del fluido dentro del sistema era demasiado alta. En realidad, se suponía que se mediría el nivel del agua, pero esta se evaporó, lo que causó un error en la lectura del indicador. Era la madrugada, estaba un poco aturdido, así que regresé a casa. Ayer lo pensé bien: si toda el agua dentro del tanque se vaporiza, la presión positiva y negativa deberían ser iguales. Entonces, el nivel de líquido debería indicar 0%, ¿por qué muestra el 100%?
Las temperaturas demasiado altas causan que la membrana se abombe. Dado que las membranas de las bridas superior e inferior se ven afectadas de manera diferente por la temperatura, esto provoca que se indique un valor máximo
Los cambios en las propiedades del medio mencionado anteriormente causan una lectura inexacta del nivel del líquido.
En ese momento, se deberían cerrar las válvulas de la base, y luego abrir las válvulas de drenaje superior e inferior. Hay que esperar un rato para ver qué sucede
Lo que se expulsa con presión positiva y negativa es vapor de agua; al disminuir la presión estática en el lado de presión negativa, la lectura se vuelve más alta.
Cierre las válvulas de aislamiento en ambos lados, abra la válvula de vaciado; si el indicador de nivel muestra 0%, se debe a causas relacionadas con el proceso
Lo que se expulsa es vapor, pero no necesariamente el nivel del líquido está vacío. El agua a alta temperatura, al salir a la presión atmosférica, se convierte en vapor, lo cual puede llevar a errores en la interpretación de la situación.
Lo que se expulsa es vapor, pero no necesariamente el nivel del líquido está vacío. El agua a alta temperatura, al salir a la presión atmosférica, se convierte en vapor, lo cual puede llevar a errores en la interpretación de la situación.
Lo que se dijo en el piso 7 es cierto: lo que se expulsa es vapor. Pero dentro del nivel del líquido, no necesariamente se trata de vapor
Los cambios en las propiedades del medio causan una lectura inexacta del nivel del líquido
Dentro del recipiente, a altas temperaturas está en estado líquido; al salir y enfriarse, pasa a estado gaseoso. Todo está muy claro como lo han explicado
Debería ser debido a un cambio en el medio que se está midiendo
La medición del nivel de líquido en el tanque de vapor se realiza mediante dos bridas. El rango de medición diseñado para el transmisor es negativo. Debido al efecto del aceite de silicio presente en los capilares del lado de presión negativa, la migración negativa es considerable. El valor máximo del rango de medición está cerca de cero; es solo ligeramente superior a cero. Por lo tanto, si todo el agua dentro de la caldera está en forma de vapor, y cuando las presiones positiva y negativa son iguales, entonces es correcto que la diferencia de presión sea prácticamente igual a su valor máximo. Pero si el agua dentro de la caldera se convierte completamente en vapor, entonces la caldera se vuelve peligrosa, es decir, se seca por completo.
Cuando la presión positiva y negativa son iguales, el sensor solo está sometido a la presión estática del aceite de silicio. ¿No debería entonces el valor ser negativo en su estado máximo?
Lo que se expulsa es vapor, pero no necesariamente el nivel del líquido está vacío. El agua a alta temperatura, al salir a la presión atmosférica, se convierte en vapor, lo cual puede llevar a errores en la interpretación de la situación. Revisa de nuevo si la membrana funciona bien Recalibrar.
Si el nivelímetro vuelve a funcionar normalmente sin ningún tipo de tratamiento, eso indica que fue la vaporización inicial la que causó que la diferencia de presión alcanzara el 100%
Eh. Sí. . . Si no hay nivel de líquido, la presión en los lados positivo y negativo es igual; yo entendí mal. Pasos de procedimiento: 1. Cerrar las válvulas de medición de presión positiva y negativa, así como las válvulas de drenaje en los lados superior e inferior. Permitir que el aire entre, asegurándose de que ambas flanges estén en contacto directo con el aire. Observar la pantalla del transmisor para ver el valor de la diferencia de presión, expresado en porcentaje. Si se muestra un nivel de líquido igual a cero o cercano a cero, eso demuestra que el punto cero del transmisor de diferencia de presión está sin problemas. Entonces, dentro de su equipo existe un nivel de líquido. 2. Si, tras realizar las operaciones anteriores, se observa un nivel de líquido de salida elevado, entonces se debe acceder a la comunicación 475 para consultar los parámetros de configuración del transmisor de diferencia de presión. A continuación, se ajusta el punto cero y se procede a realizar la observación. 3. Si lo anterior no permite descartar el problema, se recomienda desmontar el componente para verificar si las membranas de las bridas en los lados de presión positiva y negativa están dañadas.