¿Cómo se logra que los cables de transmisión de señales de los medidores de flujo en las estaciones de gas natural sean a prueba de explosiones?

2017-02-06View Original

Thread Content

Solicitud de ayuda: Los cables de transmisión de señales de los medidores de flujo en las estaciones de gas natural están expuestos dentro de las mismas. ¿Es posible colocar mangueras reforzadas alrededor de esos cables? Por favor, que los expertos den su opinión, como se muestra en la imagen.
Reply #22017-02-06
Parece que su cable es intrínsecamente seguro, ¿verdad? Los cables intrínsecamente seguros no necesitan tubos de conexión a prueba de explosiones
Reply #32017-02-06
Se pueden añadir tubos flexibles, pero es un poco complicado. El conector a prueba de explosiones original necesita ser reemplazado; es posible que el tuyo tampoco sea un conector a prueba de explosiones, sino uno a prueba de agua. Todos los conectores deben ser compatibles.
Reply #42017-02-07
Si el cable es blindado, se puede utilizar una protección no continua; en cambio, si es un cable no blindado, se debe emplear una protección continua
Reply #52017-02-07
Los cables que conectan el medidor de caudal y la válvula electromagnética son así; si se intenta acercar los extremos de los cables hacia el interior, sigue habiendo obstrucciones. No sé cómo solucionar este problema en entornos explosivos
Reply #62017-02-07
¿Cómo se puede saber si es de tipo intrínsecamente seguro?
Reply #72017-02-07
Mirando el color, el cable intrínsecamente seguro es de color azul
Reply #82017-02-07
La cubierta de protección exterior del cable intrínsecamente seguro es azul y tiene una baja impedancia. Debe ir equipado con instrumentos intrínsecamente seguros y barreras de seguridad para poder cumplir su función de protección contra explosiones.
Reply #92017-02-24
No se trata de poder transmitir gas: L. Se refiere a que, en caso de una fuga de gas natural, las chispas eléctricas generadas por el cable pueden encender dicho gas.
Reply #102017-02-25
Este es un cable intrínsecamente seguro, por lo que no necesita ser a prueba de explosiones

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.