HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cómo se determina el radio de protección de un detector de gases inflamables?

2017-02-07View Original

Thread Content

Siempre he tenido dudas sobre cómo se determina el radio de protección de los detectores de gases. Según la norma nacional 50493 y sus disposiciones, este radio es de 15 metros en la dirección del viento, y de 5 metros en la dirección opuesta al viento. En las normas API RP505 y NFPA497, el radio de protección para fugas de gases inflamables en exteriores también es de aproximadamente 15 metros. ¿Será que el principio para determinar este radio de protección consiste en primero establecer el alcance de difusión del gas, y luego calcular el radio de protección en función de la sensibilidad y el tiempo de respuesta del detector? En el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, el propietario extranjero tiene dudas respecto a los detectores que deben colocarse a 5 metros en la dirección del viento desde el punto de fuga. Él cree que todos deberían colocarse en la dirección opuesta al viento. Tampoco he encontrado ninguna norma internacional sobre el radio de protección de los detectores ubicados en la dirección del viento; la única norma existente es la nacional, que establece 5 metros como distancia máxima. Por eso busco ayuda. No sé si he explicado bien las cosas; quedo atento a cualquier comentario. ¡Gracias de antemano!
Reply #22017-02-07
¿Por qué? La norma nacional establece 5 m, y en las explicaciones de dicha norma también se indica que se tomó como referencia el valor de aproximadamente 10 m en Japón. No es posible que no se pueda colocar en una posición ventajosa desde el punto de vista del viento
Reply #32017-02-08
No hay tantos “porqués”. **Las normas deben ser cumplidas.**
Reply #42017-02-08
Quedó claro, todo lo dicho es correcto. Los extranjeros no lo entienden; si tienen estándares propios, los aplican. Si no, y si aceptan los estándares nacionales, también pueden seguirlos. Pero no hay problema en mover esto al lado opuesto, ¿verdad? Por lo general, se colocan muchos en el suelo, así que se pueden mover a voluntad. Si no hay dónde moverlo en la plataforma, entonces habrá que negociar
Reply #52017-02-08
Habla con más precisión: la dirección del proyecto está en el extranjero, y la mayoría de los extranjeros no reconocen el sistema GB. Voy a ajustar ligeramente la ubicación, colocándolo todo en zonas con corriente de aire descendente, para evitar este problema. Tanto las normas API como las NFPA indican que se debe tener en cuenta la dirección del viento, pero no especifican cómo hacerlo.
Reply #62017-02-08
Debería consultarse qué requisitos nacionales existen al respecto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.