¿Podría indicarme cuál es la acción directa e indirecta del localizador Fisher DVC6O3O?

2017-02-08View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por zheng.nj el 8 de febrero de 2017, a las 15:52. Me gustaría saber cuál es la función de acción directa e indirecta del localizador Fisher DVC6O3O. ¿Cómo se puede ajustar esto en HART? Quiero cambiar el localizador de modo de acción directa a modo de acción indirecta. He intentado hacerlo mediante la opción “Tipo de amplificador” en la guía de configuración de HART, seleccionando la opción “Acción indirecta”. Todo el proceso de configuración se realizó sin problemas. Pero aún así no he podido cambiar el modo de acción del localizador
Reply #22017-02-08
La dirección de funcionamiento de la válvula generalmente se determina ya en la fase de pedido. Si desea modificarla mediante el comunicador HART, le recomiendo que configure la dirección de salida del controlador directamente en el DCS
Reply #32017-02-08
La reacción del localizador debe coincidir con la reacción del actuador de la válvula de control; no se puede elegir al azar.
Reply #42017-02-08
Durante la puesta a punto, asegúrese de que la salida del localizador y las conexiones de los cilindros estén conectadas correctamente según las instrucciones. Por lo general, las conexiones para el funcionamiento en sentido directo y en sentido inverso son diferentes. Además, la posición inicial de la válvula debe ser correcta; debe ajustarse de modo que la válvula esté cerrada en su posición inicial.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.