En nuestro sistema de recuperación de calor residual del aire en los hornos de calefacción, no existen botones individuales para abrir las compuertas de ventilación. Cuando se detienen los soplantes y los extractores, ¿cómo se puede hacer para que solo se abran algunas de las compuertas y no todas?
Esto debería poder controlarse mejor, pero es necesario instalar dispositivos de apagado automático en varias compuertas. De esta manera, el controlador podrá manejar la apertura y cierre de las válvulas cuando el ventilador se encienda o se apague
Por lo que entiendo, no se ha trabajado con instrumentos de control, pero se cree que existen las siguientes soluciones: Para lograr estas funciones, se pueden utilizar varios métodos. Se necesita la colaboración entre los instrumentos de control en el lugar y el sistema DCS. La elección del método adecuado depende de sus necesidades. 1. Si lo que se desea es reducir el número de operaciones de las válvulas, por ejemplo, si en el diseño original se prevén 5 válvulas abiertas, pero ahora solo se quieren 3 abiertas, entonces se puede manipular la válvula misma. Por ejemplo, se puede bloquear la válvula de escape de la válvula electromagnética de dos vías y tres posiciones (se puede sellar con tornillos en la parte del silenciador). De esta manera, incluso si la válvula electromagnética pierde energía, el gas dentro del cilindro no podrá salir, y la válvula no podrá cerrarse. 2. La interconexión se logra mediante válvulas electromagnéticas de dos vías (actualmente son más comunes las de cinco vías). Es posible modificar la ruta de alimentación neumática para añadir una válvula electromagnética más, utilizando dos válvulas en paralelo. De esta manera, ambas válvulas deben perder su energía eléctrica al mismo tiempo para que se active la interconexión. Una de las válvulas es controlada por el SIS, mientras que la otra puede ser desactivada manualmente a través del DCS.
3. Se puede añadir un bypass de interconexión mediante el SIS. Por ejemplo, si hay 5 válvulas que se pueden abrir rápidamente, pero solo se desea abrir 3, entonces se pueden añadir interruptores de confirmación en el SIS para esas 2 válvulas. Esto equivale a añadir un interruptor “OU”. Cuando se activa la interconexión, se necesita una confirmación manual (equivalente a asignar un valor de 0). Una vez confirmado, se activa la interconexión. Si no se confirma, incluso si la señal de interconexión es 0, el interruptor “OU” seguirá teniendo un valor de 1, y por lo tanto, no habrá interconexión.
4. Por supuesto, también existe una solución más simple: bloquear físicamente el vástago de la válvula para evitar que esta funcione
Este mensaje fue editado por última vez por 328104062 el 12-2-2017 a las 20:13. Personalmente, recomiendo utilizar el número 3, ya que las otras opciones violan las normas establecidas. Según las regulaciones de Sinopec respecto a los sistemas de interbloqueo de seguridad, incluso la adición de vías de derivación en la salida también constituye una infracción. Otra opción es utilizar 5 válvulas de apertura rápida; solo se necesitan abrir 3 de ellas, mientras que las otras dos pueden ser controladas manualmente desde el DCS. Para ello, sería necesario añadir localizadores y cables de señalización, además de eliminar las válvulas electromagnéticas y fuentes de alimentación existentes. De esta manera, si la cantidad de oxígeno no es suficiente cuando las 3 válvulas están abiertas, se puede controlar manualmente el interruptor desde el DCS. Esta es la mejor solución, ya que también permite realizar ajustes adecuados. Claro, esto supone que sea necesario reevaluar los circuitos de interbloqueo del SIS
Basta con añadir un PLC sencillo.
Debería haber un PLC en el sitio; basta con modificar el programa.