Discusión sobre los principios de control lógico de los equipos de respaldo

2017-02-12View Original

Thread Content

Héroes, necesito ayuda con una pregunta: en el diseño de algunos equipos mecánicos, puede haber varios equipos de reserva, como uno en uso y dos de reserva, dos en uso y dos de reserva, tres en uso y dos de reserva, o cinco en uso y tres de reserva, etc. Por ejemplo: una bomba de doble uso con dos unidades de respaldo, es decir, se instalan cuatro bombas en el sitio; las bombas A y B funcionan, mientras que las bombas C y D permanecen en estado inactivo. Ahora, la bomba A se daña de repente. Entonces, ¿cómo se puede determinar, desde un punto de vista lógico, si es la bomba C la que funciona automáticamente o la bomba D? ¿Cuál es la base para su ejecución?
Reply #22017-02-13
La última edición de este mensaje fue realizada por t*ngtou el 13/02/2017 a las 08:35. La forma en que se controla todo aquí es la siguiente: 1. Entonces, ¿cómo se determina, desde un punto de vista lógico, si es la bomba C la que debe funcionar automáticamente o la bomba D? En el panel de control en sitio de la bomba, cada una de ellas cuenta con un interruptor de selección que corresponde a los tres modos de operación: LEAD\STANBY\LOG. Las bombas que se encuentran en estado LEAD siguen funcionando continuamente. Cuando una bomba no es suficiente, la bomba que está en estado STANBY entra en funcionamiento. Si aún así dos bombas no son suficientes, entonces la bomba que está en estado LOG comienza a funcionar. 2. ¿Cuál es la base para su funcionamiento? Aquí, el funcionamiento se basa en la presión en la salida de la bomba. En el programa se han definido cuatro valores de presión: los tres primeros sirven para controlar el arranque de las bombas, mientras que el último valor se utiliza para detenerlas. Primero se detienen las bombas que están en estado LOG, y luego las que están en estado STANBY. Para referencia del propietario
Reply #32017-02-13
Si se daña cualquiera de las bombas, se puede comenzar a usar una bomba de entre las A\B\C\D..., iniciándola desde cero. Antes de encender otra bomba, es necesario establecer condiciones de restricción; por ejemplo, si la cantidad de bombas ya en funcionamiento supera un valor determinado, no se podrá encender ninguna bomba más. En realidad, se trata de un proceso de encendido secuencial de las bombas, solo que aquellas que no cumplen con las condiciones no se encienden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.