Thread Content
Lógica 1: En la zona de tanques se instalan 12 detectores de gases tóxicos (A~L). Cuando cualquiera de estos detectores detecta que la concentración de gas tóxico supera el valor permitido, el sistema SIS emite una orden para cerrar las puertas enrollables y activar los ventiladores de emergencia, así como el sistema de absorción de emergencia. Lógica 2: Cuando se produce una gran cantidad de fugas, cualquiera de los grupos AB/CD/EF activa la alarma (A y B detectan simultáneamente la fuga). El sistema SIS determina, según el orden en que se reciben las alarmas relacionadas con los gases tóxicos, qué tanque está afectado. A continuación, se inicia el procedimiento automático de transferencia del contenido del tanque afectado; se abren las válvulas de descarga situadas en la parte inferior del tanque afectado (XV-1902A~C), permitiendo así que el hidrógeno fluoruro fluya hacia el tanque de emergencia. Una vez que el nivel de líquido en el tanque afectado llega a cero, se cierran estas válvulas. De este modo, todo el hidrógeno fluoruro presente en el tanque afectado es transferido al tanque de emergencia. En la lógica dos, de los tres grupos, solo se tiene en cuenta uno como prioritario; no hay posibilidad de que dos grupos den la alarma al mismo tiempo.
Si no es posible, primero dibuje el diagrama de control del circuito y luego lo convierta en un diagrama lógico; así será más fácil