HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Posición de las bielas del localizador inteligente

2017-02-15View Original

Thread Content

Hoy se me ocurrió una pregunta: en los localizadores mecánicos anteriores, si el recorrido de la válvula era de 2 cm, el vástago tenía que colocarse a 2 cm del vástago de retroalimentación. Pero, ¿acaso los localizadores inteligentes actuales ya no necesitan hacerlo? La ubicación de varios localizadores en el sitio no es precisa; sin embargo, una vez que se realice su calibración, podrán utilizarse.
Reply #22017-02-15
Si viene en un conjunto completo, ya se ha verificado automáticamente su recorrido al salir de la fábrica
Reply #32017-02-15
Si las exigencias no son altas, el control remoto de la apertura de la válvula cumple con los requisitos; no es necesario ajustarlo. No hay un requisito estricto sobre dónde debe estar la barra de retroalimentación. Esto se maneja con flexibilidad: siempre y cuando se cumplan los requisitos, puedes colocarlo en cualquier lugar ; El localizador puede ajustarse o no.
Reply #42017-02-15
Por lo general, se añade un 50% de señal; la palanca de retroalimentación se encuentra en posición horizontal
Reply #52017-02-15
Estoy de acuerdo con lo que dijo arriba: la barra de retroalimentación de señal de 12 mA debe estar en posición horizontal
Reply #62017-02-15
No hay que engañar, no necesariamente. La posición horizontal es solo un requisito recomendado por el fabricante. En resumen, siempre y cuando se cumplan los requisitos, no es necesario que haya perfección en la ejecución. A veces, es complicado lograr esa perfección. ¿Por qué es indispensable alcanzar ese nivel de perfección? A menudo, podemos lograr un resultado de calidad incluso cuando no estamos en condiciones óptimas.
Reply #72017-02-15
Cada localizador tiene un rango de ángulo máximo de funcionamiento. Por lo tanto, para el vástago de retroalimentación del válvula de control, su rango total de movimiento no puede exceder ese rango de ángulos. Para garantizar la linealidad y las condiciones adecuadas de uso, es necesario que, cuando la válvula está abierta en un 50%, el vástago de retroalimentación se encuentre en posición horizontal; es decir, el sistema de retroalimentación del localizador también debe estar en un ángulo del 50%. De esta manera, se puede asegurar el mejor funcionamiento del localizador. Dado que el tamaño de las válvulas de regulación varía, el rango completo de movimiento del vástago de la válvula también difiere. Por lo tanto, en el caso de válvulas de regulación con un ángulo de apertura pequeño, incluso sin buscar esa posición del 50%, estas pueden seguir funcionando dentro del rango de ángulos permitido por el posicionador. Pero el hecho de que puedan funcionar no significa necesariamente que estén en su mejor estado de uso. Al igual que con los manómetros, es preferible que el valor de presión se encuentre en la posición central del dial; no se puede decir que no se puedan utilizar si se encuentran cerca del cero. Actualmente, la configuración de muchos localizadores es de tipo “tonto”: a veces basta con presionar un botón o usar un destornillador para que el dispositivo funcione sin necesidad de intervención humana. Pero esta configuración automática no significa que el localizador no busque automáticamente el punto de equilibrio del 50%. Simplemente, el localizador lo hace por sí mismo. Si el rango completo de movimiento de la válvula de control supera el rango angular del localizador, se generará un error; en ese caso, será necesario que una persona vuelva a configurar el localizador para encontrar ese punto de equilibrio del 50%. Por lo tanto, incluso los localizadores “tontos” necesitan un punto de equilibrio.
Reply #82017-02-16
La teoría es así, pero también hay todo tipo de situaciones. Un camarada experimentado sigue siendo un camarada experimentado
Reply #92017-02-16
No estoy del todo de acuerdo: 1. Para que algo sea útil, su rendimiento debe ser suficiente; si ya es suficiente, ¿por qué entonces existe algo que sea aún mejor? El papel del localizador es, en realidad, extremadamente limitado para determinar si un sistema de regulación es óptimo. 2. El ejemplo del manómetro es demasiado extremo; ¿tiene sentido el valor medido cerca de 0? ¿Podrá satisfacer los requisitos? En la salida de la bomba, solemos elegir un rango de medición que sea el doble del valor real. Incluso en el caso de los medidores de presión para recipientes a presión, no es necesario que estén dentro del rango especificado; siempre existen valores que están fuera de ese rango. Elegir un rango ligeramente mayor es beneficioso para garantizar una “vida útil” más larga. Se procederá una vez cumplidos los requisitos.
Reply #102017-02-16
Ahora, antes de que se utilice un localizador inteligente, se realiza un proceso de autoprueba. Una vez que los parámetros están configurados y la autoprueba es exitosa, el dispositivo puede ser utilizado
Reply #112017-02-16
¡Me gusta el piso 7! ¡ ¡ Los demás, por favor, no se esfuercen en demostrar cuán experimentados son. Sobre cualquier problema siempre habrá opiniones diferentes; los demás solo les están indicando la teoría correcta para realizar los ajustes necesarios.
Reply #122017-02-17
La capacidad de autoregulación mecánica es deficiente; depende principalmente de la habilidad del técnico de ajuste. Cuanto mayor sea su habilidad, más rápido y mejor será el ajuste Los sistemas inteligentes con capacidad de autoregulación son eficaces: pueden corregir pequeñas desviaciones por sí mismos, por lo que no presentan problemas al ser utilizados. Sin embargo, si funcionan durante mucho tiempo en un estado subóptimo, pueden surgir algunos problemas inexplicables, como grandes desviaciones en las señales de entrada y salida, o fluctuaciones en los vástagos de las válvulas.
Reply #132017-02-17
Jeje, hola. Me alegra mucho poder ver a un viejo compañero.
Reply #142017-02-17
De hecho, antes de que aparecieran los localizadores inteligentes, era necesario introducir 12 mA para que la barra de retroalimentación se encontrara en posición horizontal; esto se hacía con el fin de garantizar que la salida del localizador fuera lineal. Actualmente, la mayoría de las instrucciones de los localizadores inteligentes siguen exigiendo este procedimiento.
Reply #152017-02-20
Cuarto piso, respuesta correcta: la barra de retroalimentación está en un nivel de apertura del 50%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.