Migración de transmisor de diferencia de presión de doble brida

2017-02-15View Original

Thread Content

1. Transmisor de diferencia de presión con dos bridas (con capilares llenos de aceite de silicio). Existe controversia respecto a si la ubicación de instalación de este tipo de transmisor está relacionada con el grado de desplazamiento; algunos dicen que sí, y otros que no. 2. Además, ¿cuándo se realiza la migración? ¿Se hace cuando se monta el medidor de nivel de doble brida en el tanque vacío? ¿Está abierta o cerrada la válvula de control de la brida durante el traslado? 3. En un equipo donde el lado de baja presión cuenta con dos bridas y se encuentra dentro del tubo, mientras que el lado de alta presión está en la salida del tubo, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de equipo y aquel en el que tanto los lados de alta como baja presión se encuentran en el propio equipo?
Reply #22017-02-15
1. La diferencia de presión en un transmisor de tipo doble brida se debe a la presión que se genera por el aceite de silicón, debido a la diferencia de altura entre las dos bridas. Una vez que la brida está instalada, se puede proceder con el traslado. La válvula principal del instrumento está abierta (en estado de funcionamiento). 3. La migración solo está relacionada con la diferencia de altura entre las dos bridas, no con su posición
Reply #32017-02-15
La cantidad de desplazamiento en los transmisores de nivel de doble brida no depende de la ubicación en la que se instale el transmisor; en todos los casos es necesario realizar un desplazamiento negativo. La cantidad de este desplazamiento negativo equivale al producto entre la distancia entre las bridas superior e inferior y la densidad del líquido dentro del capilar (se debe tener en cuenta la unidad de medida).
Reply #42017-02-15
Después de tanto tiempo y de haber publicado tantos mensajes, ¿todavía no lo has entendido? Al ver la cara de confusión del autor del post, me pareció muy gracioso.
Reply #52017-02-15
Creo que, una vez instalada la lata vacía, basta con trasladar el rango de medición a 0 en la salida
Reply #62017-02-15
Tome el controlador manual y cambie el rango de medición. Por ejemplo, si el rango de su medidor es de 0 a 5, al instalar el tanque vacío, debido a la gravedad, la lectura será -0.5. Entonces, utilice el controlador manual para cambiar ese rango a -0.5 a 4.5
Reply #72021-09-22
1. No tiene que ver con la ubicación de instalación, sino con la distancia desde la superficie de la brida del capilar hasta el medidor
Reply #82021-09-22
2. La gran mayoría de los transmisores de nivel necesitan ser reubicados, a menos que la altura de instalación del indicador sea la misma que la de la conexión de presión positiva. Cuando el tanque está vacío, se debe abrir la válvula de fondo y las válvulas de drenaje del grupo de tres o cinco válvulas, antes de proceder con el reubicamiento
Reply #92021-09-23
En la producción industrial, a menudo es necesario medir y regular el nivel de líquido en ciertos equipos, como cajas, tanques o recipientes. Existen muchos instrumentos para medir el nivel de líquido. Para muchos medios líquidos especiales (como aquellos que son corrosivos o que contienen partículas cristalinas, tienen alta viscosidad o se solidifican fácilmente), para evitar que las tuberías de transmisión de presión se corroan o se obstruyan, se puede utilizar un transmisor de diferencia de presión con dos bridas para medir el nivel de líquido. En este artículo, Changhui Instruments comparte los métodos para la instalación del transmisor de diferencia de presión de doble brida, así como los procedimientos para calcular el desplazamiento del punto cero y el rango de funcionamiento de dicho transmisor. Además, se resumen los métodos de verificación y cálculo relacionados con el transmisor de diferencia de presión de doble brida. http://yunrun.com.cn/upload/201707/25/201707250002521032.png Como se muestra en la Figura 1, la cámara de membrana metálica, que es un componente sensible, se encuentra dentro de un sistema cerrado formado por capilares reforzados y una cámara de medición. Este sistema está lleno de un líquido sellador (generalmente aceite de silicona), que sirve como medio para transmitir la presión. Para que los capilares sean duraderos, están revestidos por el exterior con mangueras flexibles de metal. yunrun.com.cn/tech/1465.html 1. Instalación y cálculos relacionados con el uso del transmisor de diferencia de presión de doble brida en la medición de niveles. El transmisor de diferencia de presión de doble brida puede instalarse a cualquier altura y posición. Pero en entornos de vacío (los fabricantes de transmisores de diferencia de presión de doble brida para uso en vacío suelen realizar ajustes especiales, pero aún así son muy propensos a dañarse; las razones de esto se explican en el artículo “Razones por las cuales los transmisores de nivel de doble brida no funcionan bien para medir niveles de líquido bajo presión negativa”). No pueden estar por encima de la línea horizontal de las bridas de la cámara de baja presión. En la medición del nivel de líquido, los transmisores de doble brida se utilizan habitualmente en recipientes cerrados. La brida de la cámara a baja presión sirve para compensar los efectos de las variaciones de presión (o vacío) dentro del recipiente, mientras que la brida de la cámara a alta presión se utiliza para medir el nivel del líquido en dicho recipiente. Si el transmisor de diferencia de presión de doble brida se utiliza en un recipiente abierto, la brida de la cámara de alta presión debe conectarse con la brida en la parte inferior del recipiente, mientras que la brida de la cámara de baja presión debe quedar expuesta a la atmósfera y mantenerse a la misma altura que la brida de la cámara de alta presión. ①El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por debajo de la línea horizontal que pasa por el centro de la brida en la parte inferior del recipiente con abertura. Es decir, el transmisor se coloca por debajo de esa línea horizontal, y la brida de la cámara de baja presión del transmisor está al mismo nivel que el centro de la brida en la parte inferior del recipiente, como se muestra en la Figura 2. Figura 2: El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por debajo de la línea horizontal de la brida en la parte inferior del recipiente (la brida de la cámara de baja presión del transmisor está al mismo nivel que el centro de la brida en la parte inferior del recipiente). Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (en unidades de kg/m3), y H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (en unidades de m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; Entonces, el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; La cantidad de desplazamiento en el punto cero es A = h1 × ρ1 ; En el nivel de líquido más bajo, la diferencia de presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P1 = h1 × ρ1 = A ; En el nivel de líquido más alto, la presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P2 = (H + h1) × ρ1 = H × ρ1 + h1 × ρ1 = H × ρ1 + A ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=h1×ρ1~H×ρ1+h1×ρ1=A~H×ρ1, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. B. El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por debajo de la línea horizontal que pasa por el centro de la brida en la parte inferior del recipiente con abertura. Además, la brida de la cámara de baja presión del transmisor también se encuentra por debajo de dicha línea horizontal, como se muestra en la Figura 3. Figura 3: El transmisor de presión diferencial de doble brida está instalado por debajo de la línea horizontal que pasa por el centro de la brida en la parte inferior del recipiente con abertura (la brida de la cámara de baja presión está por debajo de esa línea horizontal). Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (en unidades de kg/m³), mientras que la densidad del líquido que llena los capilares del transmisor es ρ2 (también en unidades de kg/m³). H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (en unidades de m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; Si h2 es la altura entre la brida de la cámara a baja presión y la brida en la parte inferior del recipiente con abertura (en metros), entonces el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; La cantidad de migración en el punto cero (migración positiva) es A = h1×ρ1 + h2×ρ2 ; En el nivel de líquido más bajo, la diferencia de presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de presión diferencial de doble brida es △P1 = h1×ρ1 + h2×ρ2 = A ; En el nivel de líquido más alto, la presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P2 = (H + h1) × ρ1 + h2 × ρ2 = H × ρ1 + A ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=h1×ρ1+h2×ρ2~(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=A~H×ρ1+A; la salida correspondiente de este transmisor es de 4-20 mA. ②El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por encima de la línea horizontal del borde inferior de la brida del recipiente con abertura. Es decir, el transmisor se coloca por encima de la línea horizontal central del borde inferior de la brida del recipiente, y la brida de la cámara de baja presión del transmisor está por encima de esa misma línea horizontal, como se muestra en la Figura 4. Para evitar que exista una zona muerta durante el proceso de medición, es necesario que h1×ρ1 ≥ h2×ρ2; de lo contrario, el rango de medición real será menor que el rango de funcionamiento del transmisor. Figura 4: El transmisor de diferencia de presión de doble brida se instala por encima de la línea horizontal de la brida en la parte inferior del recipiente abierto (la brida de la cámara de baja presión del transmisor se encuentra por encima de dicha línea horizontal). Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (en unidades de kg/m3), mientras que la densidad del líquido que llena los capilares del transmisor es ρ2 (también en unidades de kg/m3). H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (en unidades de m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; h2 es la altura entre la brida de la cámara a baja presión y la brida en la parte inferior del recipiente con abertura (en metros). De esta manera, el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; La cantidad de migración en el punto cero es A = h1×ρ1 – h2×ρ2 ; En el nivel de líquido más bajo, la diferencia de presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de presión diferencial de doble brida es △P1 = A = h1×ρ1 – h2×ρ2 = A ; En el nivel de líquido más alto, la presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P2 = (H + h1) × ρ1 – h2 × ρ2 = H × ρ1 + A ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=h1×ρ1-h2×ρ2~(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=A~H×ρ1+A, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. B. El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por encima de la línea horizontal que pasa por el centro de la brida en la parte inferior del recipiente con abertura. Además, la brida de la cámara de baja presión del transmisor de presión diferencial de doble brida se encuentra en la misma línea horizontal que el centro de la brida en la parte inferior del recipiente con abertura, como se muestra en la Figura 5. Figura 5: El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por encima de la línea horizontal de la brida en la parte inferior del recipiente con abertura (la brida de la cámara de baja presión y el centro de la brida en la parte inferior del recipiente se encuentran en la misma línea horizontal). Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (unidad: kg/m³), mientras que la densidad del líquido que llena los capilares del transmisor es ρ2 (unidad: kg/m³). H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (unidad: m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; Si h2 es la altura entre la brida de la cámara a baja presión y la brida en la parte inferior del recipiente con abertura (en metros), entonces el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; Cantidad de migración en el punto cero (migración positiva): A = h1 × ρ1 ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=h1×ρ1~(H+h1)×ρ1=A~H×ρ1+A, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. ③El transmisor de presión diferencial de doble brida se instala por debajo de la línea horizontal de la brida en la parte inferior del recipiente cerrado, como se muestra en la Figura 6. La brida de la cámara de alta presión está conectada a la brida en la parte inferior del recipiente cerrado, mientras que la brida de la cámara de baja presión está conectada a la brida en la parte superior del mismo. Figura 6: El transmisor de diferencia de presión de doble brida se instala por debajo de la línea horizontal de la brida inferior del recipiente cerrado. Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (en unidades de kg/m3), mientras que la densidad del líquido que llena los capilares del transmisor es ρ2 (también en unidades de kg/m3). H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (en unidades de m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; h2 es la altura entre la brida de la cámara a baja presión y la brida en la parte inferior del recipiente abierto (en metros); h3 es la altura entre los centros de las bridas en la parte superior e inferior del recipiente cerrado. De esta manera, el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; La cantidad de migración en el punto cero es A = h1×ρ1 – h3×ρ2 ; En el nivel de líquido más bajo, la diferencia de presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de presión diferencial de doble brida es △P1 = h1×ρ1 – h3×ρ2 = A ; En el nivel de líquido más alto, la presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P2 = H×ρ1 + h1×ρ1 – h3×ρ2 = H×ρ1 + A ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=h1×ρ1-h3×ρ2~H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=A~H×ρ1+A, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. ④El transmisor de diferencia de presión de doble brida se instala por encima de la línea horizontal de la brida en la parte inferior del recipiente cerrado, como se muestra en la Figura 7. La brida de la cámara de alta presión está conectada a la brida en la parte superior del recipiente cerrado, mientras que la brida de la cámara de baja presión está conectada a la brida en la parte inferior del mismo. Para evitar la existencia de una zona muerta en el transmisor de presión diferencial de doble brida durante el proceso de medición, debe cumplirse la condición h1×ρ1≥h2×ρ2. Figura 7: El transmisor de diferencia de presión de doble brida se instala por encima de la línea horizontal de la brida en la parte inferior del recipiente cerrado. Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (en unidades de kg/m3), mientras que la densidad del líquido que llena los capilares del transmisor es ρ2 (también en unidades de kg/m3). H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (en unidades de m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; h2 es la altura entre la brida de la cámara a baja presión y la brida en la parte inferior del recipiente abierto (en metros); h3 es la altura entre los centros de las bridas en la parte superior e inferior del recipiente cerrado. De esta manera, el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; La cantidad de migración en el punto cero es A = (h1×ρ1 – h2×ρ2) – (h3 – h2)×ρ2 = h1×ρ1 – h3×ρ2 ; En el nivel de líquido más bajo, la diferencia de presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de presión diferencial de doble brida es △P1 = (h1×ρ1 – h2×ρ2) – (h3 – h2)×ρ2 = A ; En el nivel de líquido más alto, la presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P2=-(h3-h2)×ρ2=H×ρ1+A ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. ⑤El transmisor de diferencia de presión de doble brida se instala por encima de la línea horizontal de la brida superior del recipiente cerrado, como se muestra en la Figura 8. La brida de la cámara de alta presión está conectada a la brida inferior del recipiente cerrado, mientras que la brida de la cámara de baja presión está conectada a la brida superior del recipiente cerrado. Sin embargo, el cuerpo del transmisor se instala por encima de la línea horizontal de la brida superior del recipiente cerrado. Figura 8: El transmisor de diferencia de presión de doble brida se instala por encima de la línea horizontal de la brida superior del recipiente cerrado. Se supone que la densidad del medio a medir es ρ1 (unidad: kg/m3), mientras que la densidad del líquido que llena los capilares del transmisor es ρ2 (unidad: kg/m3). H representa la altura entre el nivel más bajo y el nivel más alto del líquido a medir (unidad: m) ; h1 es la altura entre el nivel de líquido más bajo y la línea central de la brida en el extremo inferior del recipiente (en metros) ; h2 es la altura entre la brida de la cámara a baja presión y la brida en la parte inferior del recipiente (en metros); h3 es la altura entre los centros de las bridas en la parte superior e inferior del recipiente cerrado. h4 es la distancia entre las líneas centrales de las cámaras a presión positiva y negativa del transmisor, y el centro de la brida en la parte superior del recipiente. h5 es la distancia entre las líneas centrales de las cámaras a presión positiva y negativa del transmisor, y el centro de la brida en la parte inferior del recipiente. De esta manera, el rango del transmisor de diferencia de presión de doble brida es L = H × ρ1 ; La cantidad de migración en el punto cero es A = h1×ρ1 – (h5–h4)×ρ2 ; En el nivel de líquido más bajo, la diferencia de presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de presión diferencial de doble brida es △P1 = h1×ρ1 – (h5–h4)×ρ2 = A ; En el nivel de líquido más alto, la presión estática equivalente que actúa sobre el transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P2 = (h1 + H) × ρ1 – (h5 – h4) × ρ2 = H × ρ1 + A ; El rango de medición del transmisor de diferencia de presión de doble brida es △P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. En los casos mencionados anteriormente, si se intercambian las posiciones de montaje de las bridas de las cámaras de alta y baja presión del transmisor, se pueden realizar los mismos cálculos analíticos; solo que el desplazamiento del punto cero pasará de ser positivo a negativo. 2. El “método de verificación por cálculo” para los transmisores de presión de doble brida. Al utilizar un transmisor de presión de doble brida para medir el nivel del líquido, como la densidad del líquido dentro del capilar del transmisor y la densidad del líquido que se está midiendo son conocidas, basta con determinar la posición y el tipo de instalación del transmisor, así como el rango de medición del líquido (H). Con estos datos, se pueden calcular fácilmente el rango de medición del transmisor (L), el desplazamiento del punto cero (A), y las diferencias de presión estática equivalentes que actúan sobre el transmisor en los niveles más bajos y más altos de medición (△P1 y △P2). Luego, se colocan las bridas de las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor a la misma altura para realizar la verificación. El rango de verificación es △P=△P1~△P2, correspondiendo a una salida del transmisor de 4-20 mA. De esta manera, al instalar el transmisor de presión diferencial de doble brida, ya verificado, en el recipiente según lo requerido, se puede medir con precisión el nivel del líquido dentro del mismo.
Reply #102021-09-26
¿La distancia entre el capilar de la cara de brida y el indicador no es precisamente la posición de instalación? La cantidad de desplazamiento realmente no tiene nada que ver con la ubicación de instalación; solo depende de la distancia entre las dos bridas. Por lo general, basta con restablecer los valores a cero o realizar el desplazamiento inmediatamente después de la instalación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.