Tarjeta de comunicación Yokogawa ALR121: Alarma y solicitud de ayuda

2017-02-16View Original

Thread Content

Por favor, expertos, echen un vistazo. En la interfaz de monitoreo del estado de las tarjetas de Yokogawa se indica que hay una alarma relacionada con la tarjeta de comunicación, pero en el lado DCS, el estado de dicha comunicación se muestra como normal. ¿Qué tipo de alarma es esta? ¿Cómo encontrar la ubicación de un punto de alarma? ¿Cómo manejarlo? Gracias~~~~
Reply #22017-02-16
Revisa todos los puntos de contacto y observa qué cambios hay en los puntos definidos en este módulo
Reply #32017-02-16
Aquí pasa lo mismo; ya he intentado volver a conectarlo y también reducir la carga en el IOM, pero no sirvió de nada
Reply #42017-02-16
Esto debería tener redundancia en los lados. 1C es incluso el primer canal, la primera puerta. Es decir, hay un problema de comunicación con el dispositivo conectado a tu primer puerto.
Reply #52017-02-16
Ah, entonces 1C significa el primer puerto. ¡He aprendido algo nuevo, gracias!
Reply #62017-02-17
El color rojo indica un problema; podría tratarse de una falla en el hardware o en las conexiones de comunicación. Puede intentar conectarlo y desconectarlo para ver si eso resuelve el problema. Si no funciona, revise si hay algún error en los cables de conexión. El lado DCS del punto de comunicación muestra un funcionamiento normal; probablemente la tarjeta de comunicación derecha esté funcionando correctamente. En tu tarjeta defectuosa, no hay puntos definidos
Reply #72017-02-22
Se ha encontrado la causa: fue un error del técnico en instrumentación al ingresar la dirección de la estación en un punto de comunicación durante la configuración; tras realizar la corrección, el estado volvió a la normalidad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.