Thread Content
Pido consejo a los expertos: ¿cuál es la diferencia específica entre los límites superiores de las válvulas de control en el diagrama PID de recuperación de azufre del Instituto Tridimensional de Shandong, es decir, XZSO/XZSC y XZOI/XZCI? ¡Por favor, explíquelo en detalle!
Entiendo: SO significa abrir en cadena, SC significa cerrar en cadena; OI es la indicación (respuesta) de que la válvula está completamente abierta. OI es también la indicación (respuesta) de que la válvula está completamente cerrada.
XZSO– Respuesta de posición de la válvula: encendido / XZSC– Respuesta de posición de la válvula: apagado. Se utilizan principalmente para indicar en las tablas de estadísticas cuáles son los puntos DI, es decir, las señales digitales que entran al sistema de control. XZOI/XZCI representan, respectivamente, el estado de “encendido” o “apagado” dentro del sistema. Se podría decir que son los nombres de los estados que se muestran en la pantalla del ordenador; hay que darles algún nombre, ¿no?
¿Es que cada facultad tiene un nombre diferente?
Soy tridimensional, ¿es eso algo extraño? XZSO significa el interruptor de retroalimentación en el sitio, mientras que XZOI significa el número de referencia de la retroalimentación en DCS
Esto depende del proyecto; no importa X o Z. Los números se asignan de forma personalizada, y generalmente se usa así
¿Acaso la retroalimentación sobre el estado de apertura y cierre de las válvulas en sitio no se muestra siempre en la pantalla del DCS? ¿Podrías explicar un poco más en detalle el significado de esa frase?
Se envía retroalimentación al DCS, pero es lo mismo que con PT y PI: en cada sistema, el punto correspondiente cuenta con un transmisor en el sitio
XZSO/XZSC son los números de referencia de los instrumentos que indican los límites de apertura/cierre de la válvula en el lugar donde se encuentra (PD: es un concepto similar a PT y TT), mientras que XZOI/XZCI se refieren a las señales de estado que indican si la válvula está completamente abierta o completamente cerrada, y estas señales se envían al sistema DCS de monitoreo de instrumentos como números de referencia virtuales (PD: es un concepto similar a PI y TI). ¿Entiende ahora?
Lo que quiere decir el experto es que XZSO/XZSC funcionan como transmisores en el sitio, ¿solo como señales para abrir y cerrar las válvulas en el lugar? ¿No se envía la información al sistema DCS?
Sí, es como si XZSO≈PT-1001 y XZSC≈PT-1002; mientras que en el lado DCS, estos corresponden respectivamente a XZOI≈PI-1001 y XZCI≈PI-1002. ¿Lo entiende ahora?
¿Acaso no existen principios para la asignación de números de referencia? Cada estudio de diseño lo hace de manera diferente