Voy a instalar una resistencia térmica en la tubería de DN200

2017-02-17View Original

Thread Content

Quiero instalar una resistencia térmica en la tubería DN200. ¿Qué significa “L/l=450/300” que aparece en los planos? ¿Se refiere a la profundidad de inserción? ¿No es esto demasiado largo? ¡Por favor, ayúdenme!
Reply #22017-02-17
Puedes decidir tú mismo la profundidad de inserción; basta con soldar una conexión al tubo principal para resolverlo
Reply #32017-02-17
Si se trata de un tubo aislante, este diseño no presenta problemas. Por ejemplo, si la profundidad de inserción es de 100, la capa de aislamiento también es de 100, y se deja un espacio de 100 para el montaje de los pernos. En total, son 300; al restar 300, queda 150 como distancia desde la caja de conexiones hasta la interfaz
Reply #42017-02-17
450 debería ser la longitud total; 300, en cambio, es la profundidad de inserción. Si se descuenta el tubo corto que sirve como brida, la longitud real del tubo que se inserta dentro del otro tubo es de aproximadamente 150. Deberías consultar los planos de instalación para saber si el diseño es correcto. :L
Reply #52017-02-17
L/l=450/300, profundidad de inserción 300, longitud total 450. Pero solo tienes un diámetro de 200. . . Todavía es adecuado usar 300/150. . . .
Reply #62017-02-17
L/l=450/300, profundidad de inserción 300, longitud total 450. Pero solo tienes un diámetro de 200. . . Todavía es adecuado usar 300/150. . . .
Reply #72017-02-17
L/l=450/300, longitud total 450, profundidad de inserción 300; si se trata de un bucle vivo, basta con una inserción más corta
Reply #82017-02-17
Un tubo de 200 con una profundidad de inserción de 300 es un poco largo; la longitud de la parte que se inserta en el tubo puede ser de 100. Si no hay capa aislante, la longitud del extremo del termómetro puede ser de 80. En ese caso, la profundidad total de inserción será 100 + 80 = 180 (o se puede elegir 200); Si el tubo cuenta con aislamiento térmico, se puede elegir un boquilla de termómetro de 120; en ese caso, la profundidad de inserción será de 100 + 120 = 220. La fábrica puede determinar este valor según las especificaciones del fabricante.
Reply #92017-02-17
Probablemente la longitud de la base de montaje sea bastante grande~:lol
Reply #102017-02-17
Se puede instalar el RTD verticalmente dentro de la tubería; generalmente, la profundidad de inserción debe ser la mitad del diámetro de la tubería. Por ejemplo, si el diámetro de la tubería es Φ300, entonces basta con insertarlo a una profundidad de 150. Cuanto más profundo se inserte, más precisa será la medición.
Reply #112017-02-17
¿Para qué meterlo tan adentro? Así, en el medio, está justo bien
Reply #122017-02-17
Creo que lo que se dice en el piso 5 es fiable: la profundidad de la inserción es de 150; la inserción se hace en dirección contraria. Además, se necesitan un cuello corto y una protuberancia en la parte exterior. La protuberancia suma 100 puntos, y el cuello corto, 50 puntos. La longitud total es de 450… Si la profundidad de la inserción fuera de 300, no sería tan larga. Prueba a calcularlo tú mismo si no me crees……
Reply #132017-02-17
¿Existe un acoplamiento corto de DN25 de 150 MM? Para tuberías de 200, un acoplamiento corto de 150 MM es suficiente para llegar casi hasta el fondo
Reply #142017-02-18
L/l=450/300; la longitud total es de 450, y la profundidad de inserción es de 300. Dado que el diámetro del tubo es de 200, la forma adecuada de conectar el termopar al tubo debería ser mediante bridas. Por lo general, se exige que la profundidad de inserción del instrumento de medición de temperatura sea la mitad del diámetro del tubo. Como el diámetro del tubo es de 200, es necesario añadir un tramo adicional de 200 unidades de longitud, cuyo extremo superior se unirá mediante bridas por soldadura. El valor de 300 parece algo excesivo; 250 sería una opción más adecuada
Reply #152017-02-18
El tubo de protección debajo de la caja de conexiones mide 150, y además, algunos accesorios ocupan espacio adicional.
Reply #162017-02-18
Esto requiere que eches un vistazo al plano de instalación proporcionado. Se deben considerar factores de longitud como la aislación térmica y los salientes
Reply #172017-02-18
¿Acaso la altura de la boquilla también se cuenta dentro de eso?
Reply #182017-02-20
En la boquilla del termómetro que se encuentra en tu tubería, hay también una otra boquilla que sobresale; esta es la verdadera conexión del termómetro. La longitud de esta boquilla suele ser de 120 mm o 150 mm. La profundidad a la que se inserta la resistencia térmica es de 300 mm; si se restan 150 mm, la parte que queda dentro de la tubería es de 150 mm, lo cual es un valor razonable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.