Thread Content
El límite superior establecido para este punto de medición en el DCS es de 36,3 kPa, mientras que el límite inferior es 0. En los cálculos relacionados con el cono V, el rango de diferencia de presión indicado es de 9,8 kPa. El problema es que, al configurar este rango en el transmisor, la cantidad de flujo que se muestra en el DCS es de solo unas decenas de toneladas por hora. Este valor difiere significativamente del flujo de vapor que indica el transmisor térmico. La pregunta que quiero hacer es: ¿cómo se puede garantizar que los valores medidos sean precisos?
El medidor de caudal en forma de cono V no es un dispositivo de restricción de flujo estándar; requiere calibración con flujo real, de lo contrario es difícil garantizar la precisión de las mediciones. Hace una década, los medidores de caudal de tipo V eran muy populares, pero en los últimos años parece que su popularidad ha disminuido.
Era muy popular en la década de los 2000, ahora no se atreven a usarlo
Es necesario tomar la raíz cuadrada de la diferencia de presión para poder relacionarla con el caudal. Este tipo de medidor de caudal es solo un instrumento de detección de tercer nivel; sirve para el control en los procesos, pero no es adecuado para fines de medición y cálculo. Si realmente se necesita realizar mediciones precisas, entonces es necesario instalar medidas de compensación por temperatura y presión.
La diferencia de presión debe ser elevada al cuadrado para poder relacionarse con el caudal. O se toma la raíz cuadrada del transmisor de diferencia de presión, o se toma la raíz cuadrada del DCS ; Además, para medir el caudal de vapor es necesario realizar una compensación por temperatura y presión
Entonces, en esta situación actual, ¿qué rango de diferencia de presión se debe establecer para acercarse a ese valor?
El rango de ajuste del transmisor de diferencia de presión depende de la selección del elemento de restricción primaria, en este caso el cono V. Su tamaño está determinado por las especificaciones técnicas. Aunque es posible aumentar ese rango en el transmisor, no se puede garantizar su precisión; además, no tiene sentido hacerlo si el rango es demasiado amplio. ,
Entonces, si queremos que la situación actual de la instalación refleje un caudal más cercano a la realidad, ¿no habría que establecer un rango de medición adecuado en el transmisor de diferencia?
En el manual de cálculo del medidor de caudal en forma de cono V, el rango de presión diferencial indicado es de 9,8 kPa. Seguramente también habrá una columna que indique cuál es el caudal máximo en toneladas. Se debe establecer 9,8 kPa como rango en el transmisor, y el caudal máximo en toneladas como rango en el DCS. Mientras la diferencia entre las condiciones reales y las condiciones de diseño no sea grande, los valores medidos no serán muy diferentes. Los fabricantes legítimos de medidores de caudal en forma de cono V suelen calibrarlos simulando las condiciones de diseño al momento de su salida de fábrica.
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 7-3-2017 a las 16:02. Como ya mencionó “Si Kong Zhai Xing” en el piso 7, el rango de ajuste del transmisor de diferencia de presión depende de la selección del elemento de restricción de flujo, es decir, del cono V. El tamaño de este elemento está determinado por las especificaciones técnicas. El propietario del edificio debe tener en cuenta que el rango de ajuste del transmisor no es algo arbitrario. Incluso si logra establecer los valores adecuados para el caudal actual, cualquier cambio en las condiciones de producción hará que el caudal varíe, y entonces esos valores ya no serán válidos. Por lo tanto, es necesario seguir las normas establecidas. Además, no se debe olvidar establecer el rango correcto en el transmisor; el rango configurado en el DCS también debe corresponder adecuadamente. Por ejemplo, si en el cálculo del cono V se indica que el rango de presión diferencial es de 9,8 kPa, entonces el rango de ajuste del transmisor será también de 9,8 kPa. Del mismo modo, el rango establecido en el DCS (si se trata de un valor de presión diferencial) también debería ser de 9,8 kPa, y no de 36,3 kPa. Por supuesto, si se necesita una medición más precisa, de hecho se requieren técnicas de compensación de temperatura y presión, así como de calibración, para ayudar.
Se realiza la raíz cuadrada en el transmisor o en el DCS, pero solo se puede elegir hacerla en uno de ellos.
La medición en el comercio no puede realizarse con medidores de flujo no estándar como el cono V