HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de interferencia en las señales de transmisión a distancia de los medidores de caudal

2017-02-20View Original

Thread Content

Problemas de interferencia en las señales de transmisión a distancia de los medidores de caudal por turbina y electromagnéticos: El fabricante de los medidores es Tianjin Xun'er. El rango de medición del medidor de caudal por turbina es de 4 a 40 t/t; El rango del caudalímetro electromagnético es de 3,5 a 40 t/h. El caudal real correspondiente al medidor de caudal por turbina está entre 0 y 10 t/h ; El caudal real correspondiente al medidor de caudal electromagnético es de 15 t/h. La señal de transmisión a distancia del medidor de caudal por turbina varía mucho, oscilando entre 3 y 8. En el caso del medidor de caudal electromagnético, no se muestra ninguna señal de transmisión a distancia. Las lecturas de los dos medidores de caudal son relativamente estables. ¿Cuál es la causa de la inestabilidad de la señal de transmisión a larga distancia?
Reply #22017-02-20
Debería ser una interferencia que se genera durante el proceso de transmisión. Revise las líneas
Reply #32017-02-21
Las fluctuaciones de señal pequeñas se pueden eliminar; si no hay señal, se debe revisar uno por uno según el manual
Reply #42017-02-21
La razón es bastante compleja; no se puede explicar con unas pocas palabras
Reply #52017-02-21
Primero, verifica si la salida de los encabezados es correcta. Si lo es, se trata de interferencias durante el proceso de transmisión; revisa problemas como la conexión a tierra y el blindaje.
Reply #62017-02-21
Este mensaje fue editado por Xi Qiao por última vez el 21/02/2017 a las 12:46. En mi opinión, no se trata únicamente de un problema de interferencias. Por experiencia, las interferencias suelen afectar al sistema de alimentación; cuando son intensas, pueden hacer que la pantalla LCD del instrumento no se ilumine o se vuelva oscura. Dado que los medidores de caudal electromagnéticos suelen ser de tipo de cuatro cables, la salida debería tener señal, sin importar las interferencias presentes. Métodos recomendados para la verificación: 1. Suministrar alimentación separada al instrumento, o bien desconectarlo de la tubería y conectarlo junto al panel de control, para medir la corriente de salida. Si la salida es correcta, se comprueba si el sistema funciona adecuadamente. 2. Revise los tuberías para observar cualquier cambio. En el caso de los medidores de caudal electromagnéticos, es necesario realizar pruebas de aislamiento en su salida: use un multímetro para comprobar si existe aislamiento adecuado con respecto a tierra, y también sea necesario verificar la conductividad. Las turbinas son un poco problemáticas; probablemente se trate de interferencias. Es necesario verificar si hay estructuras de cables de alta tensión en las cercanías, así como las interferencias causadas por el arranque de motores grandes. También es importante asegurarse de que la capa de blindaje esté bien conectada a tierra, con un extremo conectado a tierra. He encontrado situaciones similares en el lugar de trabajo. Si es causado por la activación de equipos grandes en los alrededores, es posible que no haya solución. Sería mejor adjuntar una captura de la curva DCS para facilitar el análisis. 3. Si necesita comprar un instrumento, puede acudir a mí. En caso de que surjan problemas de este tipo, puede ir al lugar donde se encuentra el instrumento; si no lo encuentra, será por culpa del mío. Si lo encuentran, es mi deber hacer algo al respecto. Ahora mismo quiero dedicarme exclusivamente al servicio postventa de instrumentos. 4. Principalmente es para que me den puntos adicionales. 5. También tengo mucha experiencia práctica en servicio postventa: hay casos en los que el dispositivo dejaba de funcionar correctamente al desmontarlo, otros con interferencias, fluctuaciones en las lecturas de los instrumentos y casos en que estos no eran precisos. Tendría la oportunidad de organizar toda esta información y compartirla; agradecería cualquier consejo de los expertos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.