Thread Content
Ahora hay una tubería de vapor a media presión, un medidor de caudal de equilibrio; el transmisor está montado directamente en la tubería y cuenta con función de compensación de presión. Puede medir la diferencia de presión y la presión en sí. A unos uno o dos metros aguas abajo del transmisor, se encuentra un termopar de tipo K para medir la temperatura. Es necesario conectar la señal del termopar al transmisor de diferencia de presión; ¿cuál sería el impacto si no se utilizaran cables de compensación en este caso? Dado que los dos extremos del cable de compensación se encuentran básicamente a la misma temperatura ambiente y la distancia entre ellos no es grande, ¿no sería posible utilizar un conductor intermedio en su lugar?
Es mejor utilizar cables de compensación, ya que todavía existe una diferencia de temperatura entre el lugar donde se encuentran las cajas de conexión de los termopares en las tuberías de vapor y la temperatura en el transmisor. Si se utiliza alambre de cobre, el error es la diferencia de temperatura entre los dos puntos.
Nuestra empresa tiene termopares en dos bombas; estos se conectan al transmisor a través de cables de terminales, y la distancia entre los cables es de 6 metros. El estado de uso siempre ha sido perfecto
Mide 2 m, ¿no está en stock? De lo contrario, es muy complicado solucionar los problemas cuando surgen.
Compensación de temperatura y presión del vapor: lo ideal es utilizar cables de compensación
No, solo los termopares de tipo B pueden utilizar cable de cobre como cable de compensación.
Si al aire libre se puede mantener la misma temperatura en ambos, y si es difícil lograrlo mediante aislamiento, entonces se debe utilizar un cable de compensación
No hay problema. Es como si se hubiera creado un terminal de conexión de dos metros.
Como era de esperar, todos son verdaderos expertos :D Ahora recuerdo una duda que tenía antes: “Antes, los termopares de los gabinetes DCS se conectaban a la barrera de seguridad a través de cables de compensación. ¿Por qué entonces, para conectarlos a los componentes correspondientes, se utilizaban cables de cobre? Después de todo, esos componentes también reciben las señales de los termopares”. Es porque tanto la barrera de seguridad como los componentes están dentro del gabinete, por lo que la temperatura es más o menos la misma; pero lo ideal es que estén en el mismo gabinete. Trate de asegurar que la temperatura en los terminales de la barrera de seguridad y en las piezas de sujeción sea similar
Si la diferencia de temperatura no es demasiado grande, se puede utilizar
Personalmente, creo que es mejor usar una resistencia térmica sin necesidad de un cable de compensación; además, la temperatura no es muy alta
Que la distancia del cable sea corta no significa que las temperaturas en sus extremos sean siempre iguales; por su parte, que la distancia sea larga tampoco implica necesariamente que las temperaturas en los extremos difieran mucho a lo largo del tiempo. Si no se requiere mucha precisión, cualquier cosa sirve; pero si se necesita alta precisión, mejor usar compensación. ¿Qué importan esos pocos centavos más?