Thread Content
Recientemente vi que en un lugar se diseñaron válvulas electromagnéticas de 220VAC, y para ello se utilizó un cable multipolar de 8x2x1.5. Si se utiliza 24VDC, se emplean cables multipolares; sin duda alguna. ¿Se puede utilizar también un cable multipolar para las señales de control de las válvulas electromagnéticas en 220VAC? Al distribuir corriente alterna de 220VAC, es imposible utilizar cables multipolares. Me resulta algo confuso, ¡por favor, alguien que sepa más pueda ayudarme!
La corriente alterna puede interferir entre sí, por lo que es necesario tomar medidas para eliminar dichas interferencias.
¿Está bien? Así es como lo utilizamos. ¿Hay algún problema?
Un cable multicore de 1,5 mm² para las válvulas electromagnéticas de los instrumentos es perfectamente adecuado. En cuanto a la imposibilidad de utilizar el sistema de distribución eléctrica, se debe principalmente a la alta corriente (los cables multipolares no pueden disipar el calor, lo que además conlleva riesgo de incendio por cortocircuito)
La corriente del solenoide de los instrumentos generalmente no supera los 0,5 A
Las válvulas electromagnéticas suelen tener un consumo de energía bajo, por lo que no hay problema al usar cables multipolares
0,5A es demasiado alto; probablemente, la corriente de impacto en el momento en que se alimente la válvula electromagnética no sea tan grande.
La válvula electromagnética no tiene ningún problema. Me parece que este diseño es demasiado lujoso. Ya que todas las válvulas electromagnéticas están juntas, ¿por qué no utilizar un solo punto de control? Por lo que parece, se trata de un sistema DCS para controlar los equipos auxiliares. El DCS suele desperdiciar recursos de esta manera
Quienes se dedican a los instrumentos, simplemente se dedican a eso. ¿Se trata de un problema relacionado con el diámetro del cable? Hacer esto viola varias normas de diseño; por ejemplo, el punto 8.1.7 de la norma «HG/T20512-2014 Normas de diseño para tuberías e instalaciones eléctricas de instrumentos», que establece que las señales de diferentes niveles no deben compartir el mismo cable multipolar ni la misma caja de conexiones. Creo que el mayor problema de hacerlo es la cuestión de la seguridad.
Las válvulas electromagnéticas para 220V no son seguras; en teoría, las válvulas electromagnéticas de 24V deberían utilizar cables de 2,5
La tensión es siempre de 220VAC; no hay diferentes niveles. También me preocupa la seguridad, pero no encuentro normas al respecto……
¿La retroalimentación también es de 220? Dejémoslo.
No he entendido lo que quiere decir el autor del mensaje. ¿Qué significa que no se puede usar un cable multipolar para 220VAC? ¿Por qué no se puede usar? Pues yo sí lo estoy usando.
También depende de qué tipo de cable multipolar se trate. El autor utiliza un cable trenzado, probablemente un cable para ordenadores; su nivel de aislamiento no es suficiente, por lo que no es muy seguro.
¿Cómo se puede usar alambre trenzado? Esto no sirve, el instrumento tiene un cable especial.
Se puede usar, pero no cumple con los requisitos normativos
La potencia de la válvula electromagnética no debería ser muy alta; así que puede utilizarse.
Creo que es mejor no usarlo~ Si la distancia es corta, no hay problema, pero hay que prestar atención al nivel de resistencia a la tensión
¡Por favor, no hagas eso! Línea 1.5, sin problema. Si se utiliza corriente continua, también no hay problema. Pero al usar 220VAC, surgen problemas, ya que existe voltaje inducido. Cuando se daña una válvula electromagnética y es necesario reemplazarla, no se puede interrumpir el suministro de energía a las demás válvulas; como resultado, estas reciben una corriente eléctrica de casi 200 voltios. Así ocurre en nuestra empresa: toda la planta está conectada de esta manera. Eliminar la electricidad inducida implica costos de reforma bastante elevados, lo cual representa un **riesgo para la seguridad**.
En ese momento utilicé uno de 8x3x1.5; cada par de cables tenía que ir acompañado de un cable PE, por motivos de seguridad. Por supuesto, si la carcasa de la válvula electromagnética es no metálica, no es necesario utilizar un cable PE