En el lugar hay un transmisor de presión de vapor; los valores que muestra el transmisor y los valores que se muestran en los instrumentos de la sala de control varían de forma inestable al mismo tiempo Tras numerosas verificaciones, finalmente en la sala de control se volvió a conectar a tierra la capa de blindaje del cable blindado 2X1.5 que conduce hasta los transmisores en el sitio, lo que resolvió el problema de las fluctuaciones. Lo que quiero preguntar es si el problema de puesta a tierra del cable provoca fluctuaciones en los datos, lo cual afecta a los medidores secundarios; ¿también afectará a las lecturas de los transmisores de presión en el sitio? ? ? ¿Por qué es eso? ? ¡Por favor, que alguien experto lo explique!
Es posible que haya cables eléctricos de alta potencia cerca de los cables de señal del transmisor de presión, lo que genera interferencias. La puesta a tierra de la capa de blindaje elimina parte de las interferencias.
No estoy muy seguro. Creo que no debería afectar al transmisor de presión en el sitio. Por favor, que alguien experto me ayude a resolverlo
Lo que se dijo en el cuarto piso tiene mucho sentido Pueden haber muchas causas para el fenómeno del que hablas; quizás no se trate en absoluto de un problema con los instrumentos de medición. Si comparaste esos valores con los indicados por el medidor local en ese momento, y este también mostraba fluctuaciones, entonces se trata de un problema relacionado con el proceso de producción ; Si la lectura no varía, entonces se debe analizar si el problema radica en el cable de señal o en algún otro instrumento.
Debería ser que hay interferencias en el lugar, lo cual afecta directamente al transmisor. Hay que ver a qué distancia se encuentran las fuentes de interferencia cerca del transmisor de presión.
He venido a ver el alboroto~~~ He venido a ver el alboroto~~~ He venido a ver el alboroto~~~ He venido a ver el alboroto~~~ He venido a ver el alboroto~~~
Una mala conexión a tierra hace que las señales de interferencia afecten la señal de medición
Quiero preguntar si los problemas de interferencia pueden afectar el rendimiento de un transmisor en tiempo real ?
En ese momento, los valores que mostraban los transmisores en el sitio eran los mismos que los de la sala de control; finalmente, al volver a conectar la capa de blindaje a tierra, los valores dejaron de fluctuar... Lo que no entiendo es si esto afectará los valores de los medidores locales ? ?
Yo también lo creo; no afectará a una sola tabla
Si es una interferencia, no debería afectar los valores del transmisor en el sitio, ¿verdad? ¡ ¡
¿También afectará a los valores del transmisor en el sitio? ?
No estoy muy seguro. Creo que no debería afectar al transmisor de presión en el sitio. Por favor, que alguien experto me ayude a resolverlo
Esto necesita ser demostrado una y otra vez; por ejemplo, vuelva a desconectar la conexión a tierra para ver si hay fluctuaciones, e incluso pruebe con medidores de otras compañías
Esto necesita ser demostrado una y otra vez; por ejemplo, vuelva a desconectar la conexión a tierra para ver si hay fluctuaciones, e incluso pruebe con medidores de otras compañías
Es posible que haya cables eléctricos de alta potencia cerca de los cables de señal del transmisor de presión, lo que genera interferencias. La conexión a tierra de la capa de blindaje elimina parte de las interferencias
Esta señal de interferencia es realmente astuta: solo entra en la sala de control, y no en los transmisores que se encuentran en el lugar donde se realiza la operación. Es como un ladrón torpe: solo entra por la puerta principal, pero no en las habitaciones.