Thread Content
¿Cuál es, en general, la distancia de soporte de los estantes de rejilla galvanizados al calor?
2-3 metros, también depende de la anchura del canal de cableado
En el punto 6.2 se establece que la distancia debe ser de 2 metros, pero en la práctica, 2-3 metros también son aceptables. Depende de la anchura de la caja de canalización; si hay que soportar grandes cargas, lo ideal es que no supere los 2 metros
En esta norma se hace referencia a los canaletas tipo canal, no se mencionan las canaletas en rejilla. Pegaré una versión actualizada
Es necesario calcular la distancia entre los soportes del carril de cables; dicha distancia está relacionada con el peso de los cables que se encuentran sobre él. Como referencia, la norma GB50217 para el diseño de cables en proyectos eléctricos establece lo siguiente: “6.2.5 La estructura que compone los carriles para cables debe cumplir con los requisitos de resistencia, rigidez y estabilidad. Además, debe ajustarse a las siguientes especificaciones: 1. La capacidad de carga del carril no debe superar el valor obtenido al dividir la carga máxima que provoca una deformación permanente en el carril entre un factor de seguridad de 1.5”. 2. Los valores de flexión relativa de las estructuras en forma de escalera y de las bandejas, bajo una carga distribuida permitida, no deben ser mayores de 1/200 en el caso del acero ; Para el aluminio, no debe ser mayor de 1/300. 3. La relación entre la deflexión del brazo de soporte de acero, dentro de los límites de carga permitidos, y la longitud del brazo no debe ser mayor que 1/100. ”