Thread Content
El personal de procesos solicita que, cuando el medidor de caudal active la alarma de nivel muy bajo o cuando el valor PV alcance un determinado nivel, aparezca una ventana en la pantalla del diagrama de flujo como advertencia. ¿Cómo se logra esto?
Basta con seleccionar la ventana que aparece al alertar
La configuración específica de cada sistema puede variar. Si indica qué sistema es y cuál es su nombre, otros podrán ayudarlo mejor
Oh, lo siento. Es el CS3000 de Yokogawa.
Es el CS3000 de Yokogawa.
En la sección de alarmas de la configuración, marque una casilla detrás de la alerta correspondiente
Es solo una configuración de la interfaz; la palabra “Alarma” está conectada al valor de alarma del medidor de flujo o a su PV. Por ejemplo, **“FT-****.PV>=**”; basta con cambiar el color de visualización
He terminado este trabajo. Últimamente no he tenido tiempo de visitar los foros; el lunes que viene, cuando escriba las notas resumidas, dejaré **una respuesta en este hilo**.
En este foro, ¿se eliminarán las palabras “respuesta”?
Acabo de recordar, al entrar en esta cuenta, que quería escribir en este post la forma en que voy a hacer este trabajo. El método consiste en crear un bloque RL y un bloque ST16, y escribir la información de la ventana emergente en el campo %OGXXXX de MESSAGE en la estación de control. En el bloque RL, se ingresan los valores PV de las tablas que deben generar alertas emergentes (como los medidores de flujo), así como el umbral establecido para determinar cuándo se debe mostrar la alerta cuando los valores PV son más bajos o más altos que ese umbral. Luego, en el bloque ST16, se configura que, cuando la fila X del bloque RL (donde X es el número de fila donde se ingresaron los valores anteriormente) cumpla con las condiciones de comparación establecidas, comience a mostrarse la información %OG. Observe la instrucción relacionada con %OG en ST16, es decir, TAGNAME.DATAITEM:%OGXXXX.PV DATA:NON. También hay que tener en cuenta en .SH si se permite o no la aparición de ventanas emergentes, así como el tamaño de dichas ventanas.