Thread Content
¿Puede utilizarse un transmisor de diferencia de presión de doble brida como densímetro? ¿Cuál es el principio de medición?
¿Alguien tiene experiencia práctica en este área? Cuéntenme. ¿Por qué el ambiente está tan poco animado?
Sí, se trata principalmente del problema de la configuración del rango
Si los requisitos de precisión no son altos, se puede usar. O bien, P=9.8*densidad*altura
Puede utilizarse para líquidos cuya densidad es básicamente estable.
La densidad puede mantenerse relativamente estable; basta con realizar cálculos simples dentro del sistema DCS. Si no es estable, será necesario ajustar repetidamente el rango de medición, lo cual resulta muy problemático
La fórmula del principio es P=9.8*densidad*altura. Por lo tanto, la condición es que tengas otro medidor para determinar el nivel del líquido; de lo contrario, con una fórmula y dos variables, ¿cómo vas a poder resolverla?
No lo he usado. ¿Se puede popularizar? Gracias
Se puede utilizar; para aplicaciones que requieren una alta precisión, se puede considerar el transmisor de medición avanzado de escala variable de la serie 3051SAM de Rosemount.
El autor del post es ignorante; dime, ¿qué se utiliza hoy en día para medir la densidad?
Si ya se conoce la altura del nivel del líquido, y además la densidad del líquido es uniforme, entonces sí es posible. Densidad = P/9.8*H; solo hay que prestar atención a las unidades
Es algo vulgar, pero también explica el motivo; P
P=9,8*densidad*altura; hay dos cantidades que son desconocidas. ¿Cómo se mide la densidad? :lol
Sí, estos dos días desmonté un densímetro de fabricación nacional, utilizado para medir la densidad de la lechada de cal; se trata de un acoplamiento de doble brida de tamaño reducido.
Nadie lo ha utilizado; tanto la densidad como la altura son variables, por lo que no es posible cuantificarlo
Esta altura es fija; por lo general, los densímetros tienen una altura mínima de 0.5 metros. Esta información fue obtenida al consultar a fabricantes nacionales de densímetros. Jaja. No sé cuál es el principio de funcionamiento del densímetro de Thermo Fisher. Revisaré la documentación y luego volveré a hablar al respecto.
El diámetro del orificio de instalación del densímetro de doble brida es un valor fijo; por ejemplo, 0,5 m o 1 m. Si el diámetro del orificio de instalación es de 0,5 m, se mide la densidad absoluta. El rango de presión diferencial es de 0 a 20 kPa, y el valor de g es de 10 m/s². Si la salida es del 50%, entonces ΔP = ρgh. Por lo tanto, ρ * 10 * 0,5 = 20 kPa, lo que implica que ρ = 4 g/cm³
Para responder a la pregunta de arriba… ¿cómo se mide la densidad de las bridas dobles? En realidad, es muy sencillo: basta con que ambas bridas estén por debajo del nivel normal del líquido. Es decir, la distancia entre las dos bridas es fija y, sin duda, el espacio intermedio está lleno de medio. Luego, basta aplicar la fórmula para calcularlo. P=ρgh, el profesor de física de secundaria es realmente impresionante
Nuestra empresa utiliza este dispositivo para realizar las mediciones, en el DCS