Acabo de empezar a trabajar. Todo está bien, pero lo que realmente me preocupa es el método de calibración de los actuadores eléctricos. 1. Miré el manual y entendí el principio de los actuadores de tipo interruptor y los actuadores de tipo regulador. También comprendí cómo están conectados los componentes internos, así como el funcionamiento del controlador y del amplificador servo. Pero lo que no queda claro es si, en los puntos de ajuste a cero y en el punto máximo de recorrido (el potenciómetro), se realiza el ajuste manualmente con la manivela, o bien mediante señales enviadas desde la computadora principal. La forma que entiendo es mantenerlo en 0 en el operador y luego ajustar el potenciómetro in situ. ¿Se puede hacer esto de forma manual? Existe una situación en la que el vástago de la válvula (eje de salida) está alineado con el punto cero de calibración, pero no llega a tocar el interruptor de límite inferior. En este caso, hay una discrepancia entre los puntos cero mecánicos; ¿cuál de ellos debe considerarse como referencia? El vástago de la válvula y el límite inferior cumplen con los requisitos, pero el amperímetro se conecta en serie al circuito de retroalimentación. En varias ocasiones, la corriente no alcanza los 20 mA; de hecho, está muy por debajo de ese valor. Sé que se necesita una corriente ligeramente mayor que 20 mA, pero la diferencia es demasiado grande
Primero, basta con realizar la configuración en el sitio; una vez hecho eso, se puede pedir al personal técnico que envíe la señal desde la distancia, para que pueda verificarla. En segundo lugar, ¿se refiere usted al punto cero de la escala como el verdadero punto cero mecánico? Si es así, entonces debe ajustar los límites para que coincidan con ese punto cero. Si no es así, entonces deberá ajustar la escala, o bien utilizar 4 mA como punto cero mecánico. Los sistemas eléctricos, al igual que los neumáticos, requieren ajustar repetidamente el cero y el rango. Luego, hay que considerar la función de la válvula: si es necesario cerrarla o abrirla por completo. Cuando la señal no cubre todo el rango, se debe dar prioridad a las necesidades del proceso.
En cuanto a la segunda pregunta, necesita ajustar el interruptor de límite inferior; es posible que esté suelto. Debe basarse en el punto cero mecánico.
La primera pregunta: debe utilizarse un sistema eléctrico. Se ajusta el potenciómetro: para un valor de 4 mA, se ajusta el potenciómetro de cero hasta que la válvula esté completamente cerrada; para un valor de 20 mA, se ajusta el potenciómetro de rango hasta que la válvula esté completamente abierta. Esto lo ajustábamos con frecuencia; si hay algo que no entienda, pregunte
Aquí tenemos varios actuadores de tipo digital DDZ, que se accionan directamente desde el operador. Utilizan agujas en un cuadro analógico para indicar el grado de apertura. No son capaces de generar una señal de 4 a 20 milivoltios. El personal técnico sospecha que la retroalimentación no es precisa. ¿Es posible aún regularlos eléctricamente? ¿Es necesario ajustar manualmente la rueda de mano en el lugar? ? ?
Eso es muy extraño. Una válvula de control debería ir equipada con una señal de retroalimentación de 4-20 MA; en realidad, debería tener un indicador, es decir, un tipo de interruptor de dos posiciones. Si es así, puede ajustar el potenciómetro de puesta a cero hasta que la aguja del indicador de la válvula se encuentre en el punto cero, sin necesidad de introducir ninguna señal desde el operador. Luego, debe introducir una señal eléctrica para ajustar el potenciómetro de rango hasta que la aguja del indicador se encuentre en la posición de apertura total de la válvula. Al mismo tiempo, debe prestar atención al interruptor de límite: si este se activa antes de que la válvula llegue al punto cero, entonces será necesario ajustar dicho interruptor. Lo mismo aplica para el interruptor de límite de apertura total. ¿Qué quieres decir con ajustarlo con la rueda manual en el lugar? Seguro que se puede abrir y cerrar por completo, sin ninguna limitación. Al ajustar el potenciómetro, debe haber una entrada para poder hacerlo. Solo puedo ayudar hasta aquí. Si realmente no funciona, pruebe a buscar las instrucciones para aprender cómo usarlo. Todo lo anterior es pura experiencia personal; por favor, disculpe cualquier error.