Thread Content
Como dice el título, ¿cómo resolverlo? Gracias.
No tengo formación profesional; me parece bastante difícil
Control en cascada, la variable principal es la temperatura del líquido en el tanque, mientras que la variable secundaria es la temperatura del agua de enfriamiento. Acción directa; válvula accionada por aire. Se añadirá más adelante, si no está bien, ¡se tomará una foto! ¡
Este mensaje fue modificado por última vez por jsf60780 el 12-3-2017 a las 11:03. Se han escrito algunas cosas a modo de referencia; por favor, indiquen cualquier error que haya.
Se debe elegir una válvula de cierre por aire; en caso de fallo, la válvula debe quedarse abierta para evitar que la temperatura del tanque sea demasiado alta y se genere un peligro.
Control en serie: la variable principal es la temperatura del fondo de la torre; la variable secundaria es la válvula de la camisa. En caso de fallo, la válvula se abre. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el grado de apertura de la válvula
Gracias a todos por sus respuestas detalladas y cuidadosas.
Tienes razón, no lo pensé bien. :(
Tantos usuarios entusiastas del mar; todos juntos, mejorando
Control del agua de enfriamiento del circuito auxiliar, acción directa, válvula de regulación con cierre neumático; Control de la temperatura del tanque en el circuito principal, reacción; esto se puede deducir ;