HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se pueden combinar varias líneas de 4-20mA en una sola línea multipolar?

2017-03-11View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por Syklon el 11-3-2017 a las 21:54. Solicitud de ayuda. . Por ejemplo, si en el sitio hay 5 puntos de señal que transmiten señales de 4-20 mA al sistema DCS desde un mismo armario, eso supone 10 cables. ¿Podríamos comprar un cable blindado de 10 hilos? ¿Todavía es necesario usar 5 cables blindados de 2 hilos? Los cables multipolares pueden ahorrar bastante dinero.
Reply #22017-03-11
Este mensaje fue editado por última vez por Syklon el 11-3-2017 a las 23:56. Gracias. ¿Cómo se soluciona el problema de las fuentes de alimentación separadas entre sí? La alimentación de nuestros sensores en el sitio (contadores de flujo, módulos de pesaje, etc.) proviene de las unidades de medición correspondientes, que generan una tensión de 24V DC. La alimentación de estas unidades de medición, a su vez, proviene de la red eléctrica general de la empresa, con una tensión de 220V. Las señales provenientes de los sensores se envían primero a las unidades de medición correspondientes, y estas, a su vez, transmiten señales de tipo 4-20mA al sistema DCS. Siguiendo su consejo, planeo comprar cable par trenzado de varios hilos, para que el precio total sea más bajo. Sobre esta base, ¿cómo se deben manejar las fuentes de alimentación que están aisladas unas de otras?
Reply #32017-03-12
La misma señal puede transmitirse mediante un único cable multipar.
Reply #42017-03-13
Desde la caja de terminales en el sitio hasta el DCS, utilizamos cables de 32 hilos
Reply #52017-03-14
Para la señal, se puede usar un cable multipolar; para la alimentación, uno solo es suficiente
Reply #62017-03-14
Deje 1-2 unidades de reserva. Es más fiable comprar cables de especificación 6(7)×2×1.5(1.0) mm2, con pantalla principal y pantalla complementaria
Reply #72017-03-14
En todos los años que he estado trabajando en esto, nunca he tenido problemas debido a una protección inadecuada. Incluye la transmisión de señales de voltaje y señales de termopar, a distancias de más de 200 metros. Por ejemplo, los termopares no son cables blindados; además, nadie ha demostrado si existe un sistema de conexión a tierra en un solo punto. Al menos, sí existe el caso de una conexión a tierra en varios puntos. En cuanto a las señales de corriente, eso ya no representa ningún problema. Incluso cuando surgen problemas de interferencia, no se resuelven mediante la eliminación de las interferencias; se trata de problemas que van más allá de eso. Por eso creo que llamarlo “bloqueo” es exagerado. Por supuesto, se debe seguir las normas; cuanto más se pueda cumplir con ellas, mejor.
Reply #82017-03-14
Esto es posible~ Cable blindado con varios pares de hilos entrelazados, tanto la blindaje total como el blindaje parcial deben estar conectados a tierra~
Reply #92017-03-14
Se puede comprar ese cable blindado de 10 hilos, del tipo que permite adquirir 5 pares de par trenzado
Reply #102017-03-15
El núcleo está formado por varios conductores entrelazados; cuenta con una pantalla de cobre como protección, y la estructura de protección consiste en una pantalla principal además de pantallas secundarias
Reply #112017-03-17
Sí, basta con un tablero de derivación dentro del armario y una caja de derivación en el sitio; hay que prestar atención a los requisitos de protección contra explosiones
Reply #122017-03-17
Según las normas, no está permitido. ¿Qué se puede hacer si uno quiere ahorrar de esa manera?
Reply #132017-03-17
Corrección: no entendí bien la pregunta del autor. En los cuadros de conexión en el sitio, los cables que se utilizan desde el DCS suelen ser cables multicore. Gracias a Haiyou por la corrección.
Reply #142017-03-17
Sí, se puede usar un cable multi-hilo con pantalla principal y pantallas secundarias
Reply #152017-03-17
No existen normas que exijan necesariamente que se utilice un cable de un solo núcleo con varios hilos, o bien un cable con varios núcleos individuales; cualquiera de las opciones es aceptable. Sin embargo, las señales que se transmiten a través de un cable multipar individual deben ser del mismo tipo; no pueden ser señales diferentes. Además, es recomendable que los cables de señalación tengan una estructura de tipo “pantalla dividida + pantalla principal”. También hay que tener en cuenta la necesidad de contar con algunos pares adicionales como reserva. En cuanto al costo, este dependerá de las circunstancias específicas y de una comparación de precios.
Reply #162017-03-17
Siempre y cuando la alimentación sea de 24VDC, no hay muchos problemas al transmitir señales en mA mediante cables de señal multipolar. También se puede utilizar un cable de señal par trenzado con pantalla principal y pantallas secundarias, lo cual es más fiable. Pero si la alimentación es de 220VAC, hay que tener cuidado, ya que esto puede causar interferencias. Las corrientes eléctricas fuertes y las débiles deben mantenerse separadas
Reply #172018-01-17
No hay problema en transmitir señales de corriente simulada mediante cables multicables; se puede utilizar un cable de tipo “total screen”, o bien un cable con pantalla adicional. Por lo general, las señales de corriente no presentan muchos factores de interferencia, la distancia de transmisión no es muy grande y no hay fuentes significativas de interferencia electromagnética en las cercanías. Por lo tanto, es posible utilizar cables multicables.
Reply #182018-01-17
Debería ser posible, veo que en muchas partes de la empresa se hace así

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.