Thread Content
En la producción real, las válvulas de control cuentan con válvulas manuales en sus extremos y válvulas de derivación. En condiciones de baja carga, el ángulo de apertura de la válvula de control es pequeño, lo que hace que la regulación del caudal sea bastante irregular. ¿Qué ajustes serían adecuados para las válvulas manuales en los extremos de la válvula de control y para las válvulas de derivación en estas situaciones?
Si el grado de apertura es bajo, no hay mucho que se pueda hacer. Seguramente, tu vía auxiliar está siempre cerrada, ¿verdad? En tu caso, la válvula de regulación es demasiado grande
Qué rápido respondes, el foro sigue siendo muy potente. Las ramificaciones están todas cerradas; las válvulas son un poco demasiado grandes, pero ahora no se puede cambiar eso. Veamos si es posible cambiar el grado de apertura de las válvulas de entrada y salida, a fin de modificar la caída de presión antes y después de la válvula reguladora. De este modo, se podrán ajustar mejor las características de funcionamiento de la válvula.
Parece que las válvulas de ajuste no sirven de mucho. Si se quiere mejorar la situación, basta con añadir una tubería de retorno detrás de la válvula de ajuste; en esa tubería se coloca una válvula de cierre. De esta manera, se puede controlar el flujo de retorno, lo que a su vez aumenta el flujo que pasa por la válvula de ajuste, permitiendo que esta se adapte a las condiciones operativas deseadas. Pero, claro, debido al flujo de retorno, habrá una pérdida de energía
Tu método es bueno, pero, ¿cómo se añade este flujo de retorno? La presión detrás de la válvula es menor que la presión delante de ella
El flujo de retorno no puede ir hacia la válvula; en lugar de eso, vuelve hacia la fuente de energía, es decir, hacia la bomba