¿De qué material es el cable del nivelador de radar guiado?

2017-03-16View Original

Thread Content

Buenos días a todos. Tengo un tanque de almacenamiento de ácido clorhídrico al 31%, con una altura de 7 metros. El cuerpo del tanque está hecho de fibra de vidrio. Se utiliza un sistema de medición de nivel por diferencia de presión con dos bridas. Se planea instalar un radar de ondas guiadas en la parte superior del tanque. Sin embargo, en los ejemplos disponibles, los cables utilizados son de material 316, que no es resistente a la corrosión. ¿Existen cables de onda guía de otros materiales? ¿O usar directamente un nivelador de líquido por radar de boca amplia? ¿Tiene algún efecto la niebla ácida de clorhídrico y la corrosión?
Reply #22017-03-16
También está el medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas. Como su altura es algo elevada, 7 metros, ¿es mejor usar un capilar o una tubería de transmisión de presión? ¿Es necesario fijar los capilares o protegerlos de alguna manera?
Reply #32017-03-16
Esperando en línea, por favor, expertos… ¿Por qué no salen? :lol
Reply #42017-03-16
Rosemount cuenta con una transmisión electrónica que sustituye a las dos bridas. Parte superior e inferior, además de un transmisor; existe un medidor principal y uno secundario, conectados entre sí por cables. El medidor principal emite directamente la diferencia de presión, lo que evita la necesidad de usar capilares. Además, su instalación es fija y está protegida contra los efectos de la temperatura. Si se utiliza radar de ondas guiadas, existen los que tienen recubrimiento para protegerlos de la corrosión; también hay aquellos con forma de embudo
Reply #52017-03-17
1. Se puede utilizar un medidor de nivel de doble brida, sin necesidad de tuberías de transmisión de presión. La brida puede tener un revestimiento interno, lo que evita la corrosión. 2. En la parte superior se puede utilizar un medidor de nivel por radar sin contacto o un medidor de nivel por ultrasonidos; la antena debe ser de tipo alargado (para reducir la diferencia de temperatura entre la antena y el medio) y contar con revestimiento interno, lo que evita cualquier contacto con el medio y protege contra la niebla de ácido clorhídrico. Instale una válvula esférica de paso completo debajo de la antena para facilitar el mantenimiento.
Reply #62017-03-17
Sería mejor instalar un medidor de nivel por inductancia de radiofrecuencia, con cables revestidos de PTFE; es económico y su rendimiento es estable.
Reply #72017-03-17
Con este medidor de nivel se pueden comprar dos radares. ¿Está seguro de que quiere usarlos?
Reply #82017-03-17
El capilar no tiene ningún problema. Tengo un tanque de 15 metros, y los valores obtenidos con el capilar de doble brida son prácticamente idénticos a los que da el nivelador montado en la parte superior del tanque
Reply #92017-03-17
La cuerda puede recubrirse con una capa de PTFE; no se debe utilizar radar sin contacto, ya que una vez que aparece niebla ácida, la señal queda completamente bloqueada.
Reply #102017-03-19
Los medidores de nivel a distancia electrónicos Rosemount cuestan más de 40,000; ¿qué empresario estaría dispuesto a gastar esa cantidad?
Reply #112017-03-20
Elija un medidor de nivel por radar de alta frecuencia, con antena en forma de barra; cuenta con un pequeño altavoz en su interior y está revestido con polietileno tetraflúoroetileno para protegerlo contra la corrosión. Tiene una zona ciega reducida, funciona de forma no contactual y no es caro
Reply #122017-03-20
Resulta que tenía un problema para medir el nivel de líquido en ciertas condiciones de operación. Me recomendaron este producto. Al principio pensé que el precio de dos transmisores de presión era aceptable, pero resultó que había que pagar el doble, además de otros costos adicionales. Creo que este medidor de nivel es bueno, pero su precio es realmente... Solo lo consideraría si no tuviera otra opción. Si usted es el fabricante, considere si podría bajar el precio: lol
Reply #132017-03-20
Un medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas es suficiente; para el material de la membrana se puede elegir una de tantalio, ¡no hay problema!
Reply #142017-03-21
Sí, solo que es menos susceptible a las influencias externas
Reply #152017-03-22
Basta con revestir la barra guía con PTFE; sin embargo, hay que tener en cuenta la temperatura
Reply #162017-03-22
Si se tiene en cuenta la longitud del capilar en los dos bridas, el medidor de nivel ultrasónico puede ser adecuado; sin embargo, la presencia de niebla dentro del tanque afectará la medición
Reply #172017-03-22
La cuerda puede tener un recubrimiento de PTFE en su superficie exterior
Reply #182017-03-23
Se recomienda utilizar métodos sin contacto, ya que se pueden tomar medidas para evitar la corrosión. La medición con dos bridas no es precisa, y el mantenimiento posterior con cable resulta incómodo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.