HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problema de mostrar y controlar los datos del PLC en el DCS

2017-03-17View Original

Thread Content

Consulto a los expertos en sistemas de control: tengo un conjunto de equipos que son controlados por un PLC. Ahora quiero transferir los datos a un DCS ya existente, con el fin de poder monitorearlos y controlarlos. ¿Es necesario adquirir tarjetas con el número adecuado de puntos de conexión? ¿Se puede controlar aún así a través de algún protocolo de comunicación? De manera similar, ¿es necesario que los dos sistemas DCS se controlen mutuamente a través de algún tipo de protocolo de comunicación? ¿No se necesita un cartucho doble?
Reply #22017-03-17
1. Añadir los módulos de comunicación correspondientes en el PLC y el DCS, como los que soportan los protocolos Modbus, Modbus TCP y Profibus. Por lo general, el DCS funciona como maestro y el PLC como esclavo. Todavía es necesario controlarlo; se recomienda una configuración redundante del módulo de comunicaciones. 2. Por lo general, su PLC cuenta con una estación superior; se puede configurar esta estación como servidor OPC, mientras que las estaciones del DCS funcionan como clientes OPC. El Hony DCS es más práctico y tiene ventajas al implementar este esquema; los de otras marcas son un poco más complicados o simplemente no admiten funcionar como CLIENTE. Esto podría requerir la compra de una licencia y del software.
Reply #32017-03-18
Gracias, experto. Tengo otra pregunta: el número de puntos de control del PLC que quiero incorporar es desconocido. ¿Eso afectará a la selección del módulo de comunicación? Dicho de manera más clara, si tengo 10 o 100 puntos de control en mi PLC, ¿será el hardware adicional el mismo en ambos casos?
Reply #42017-03-18
Primero, usted no ha indicado qué modelo de PLC ni qué modelo de DCS es, por lo que es difícil darle una respuesta precisa. Solo puedo darle una idea aproximada
Reply #52017-03-18
¿Para qué necesitar entonces un PLC? Simplemente, se vuelve a colocar todo en el DCS
Reply #62017-03-19
Los DCS/PLC más comunes en el mercado actual pueden comunicarse a trescientos o cuatrocientos puntos (WORD) sin problemas. Punto digital BOOL, que puede ser empaquetado en WORD; de esta manera, 16 valores digitales ocupan en realidad 1 punto de comunicación.
Reply #72017-03-21
Si en el diseño del sistema ya se han previsto interfaces de comunicación, no es necesario añadir tarjetas de comunicación adicionales. Si, además de la vigilancia, hay otros puntos importantes que deben controlarse, es conveniente utilizar conexiones por cableado físico. Por supuesto, si el número de puntos disponibles en las placas existentes no es suficiente, se debe aumentar ese número.
Reply #82017-03-23
Se transmite la comunicación de datos del PLC al DCS; las pantallas se gestionan a través del DCS, y los datos se obtienen mediante el módulo de comunicación del DCS. Por el momento, no se utiliza OPC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.