Transmisor de nivel de líquido para instrumentos

2017-03-18View Original

Thread Content

El indicador del transmisor de nivel de la torre de destilación muestra presión negativa; con el dispositivo 375 no es posible llevarlo al valor cero. Incluso después de desmontar el indicador, el valor sigue sin cambiar. Se trata de un indicador Rossmount, cuyo rango de medición es de 0 a 6.4 KPA. El dispositivo 375 indica que la lectura está fuera del rango permitido, por lo que no se puede llevar al valor cero. ¿Qué se debe hacer?
Reply #22017-03-18
Personalmente, creo que es un problema con el transformador de voz; deberíamos probar con otro.
Reply #32017-03-18
Alinear los membranos positivo y negativo del transmisor fuera de línea y restablecer a cero
Reply #42017-03-19
Si tienes el equipo, pruébalo por tu cuenta y luego intenta poner a cero las cámaras de presión positiva y negativa conectándolas a la presión atmosférica
Reply #52017-03-19
El instrumento está roto. Revise si las membranas de ambos lados están dañadas; cámbielas por unas nuevas
Reply #62017-03-19
¿Una tabla nueva? Si el rango de medición en la pantalla es de 0~6.4 kPa, ¿no se realizó la migración? Prueba a colocar las dos bridas en el mismo nivel y verifica si el valor que se muestra es el valor de desplazamiento del indicador Si no funciona, hay que llevarlo a la fábrica para repararlo
Reply #72017-03-20
La inspección de este transmisor de presión diferencial con dos bridas debería ser sencilla: las dos bridas no están sometidas a presión. Al presionar la membrana del lado de alta presión, si no hay respuesta, seguramente hay algún problema
Reply #82017-03-21
También se puede verificar si el controlador manual 375 ha enviado una señal forzada al transmisor. Después de enviar dicha señal, es necesario volver al modo automático del instrumento. No se debe desconectar directamente el cable de señal del controlador manual, ya que de lo contrario el instrumento permanecerá en modo de señal forzada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.