Esta publicación fue editada por última vez por Heart of Gold el 19/03/2017 a las 13:35. ¡Este caudalímetro no tiene caudal y sigue fluctuando entre 200 kg/h y 5000 kg/h! ¡Después de quitarse el reloj, mostró cero! ¡Entonces la instalación volvió a fluctuar! ¡Ahora la tubería está vacía! ¡Ayuda! ! ¡El problema aún no está resuelto! ! !
¿Vibra la tubería? ¡Si la vibración es grande, el caudal fluctuará!
¡La vibración del tubo n.° 3 no es muy grande!
También nos encontramos con esta situación y reemplazamos directamente la placa.
¿Está bien la conexión a tierra del caudalímetro Vortex? ¿Hay alguna interferencia electromagnética cerca? ! !
Si hay vibración en la tubería, se puede eliminar una pequeña señal sin afectar el uso. Hay un elemento antisísmico en la configuración de parámetros que puede mejorar el coeficiente antisísmico. Por favor contácteme para más detalles. También producimos caudalímetros de vórtice.
La tubería puede vibrar. Si se introduce el medio real, debería ser normal con grandes caudales. Se puede dejar fluir cuando no se esté produciendo.
Intente reducir el aumento o la sensibilidad de la placa del amplificador ~~ Además, asegúrese de que no haya electricidad fuerte o infección de alta frecuencia alrededor, y que la vibración de la tubería también cumpla con las normas de instalación.~~
La sensibilidad es demasiado alta, consulte al fabricante para reducirla.
¡El tubo 3# no vibra mucho! ¡Salta demasiado cuando no hay tráfico! No es adecuado para eliminar pequeñas señales, ¿verdad?
Si hay caudalímetros de vórtice del mismo modelo en el sitio, ¿puede probar dos y reemplazar las placas?
Modificar Yokogawa DY. Esta es la solución más efectiva a la tortura