Las estaciones de operación DCS que se utilizaban anteriormente tenían el sistema XP; ahora, ese sistema ya no se fabrica. Las computadoras nuevas vienen equipadas con el sistema Win7. Existen sistemas DCS de los fabricantes Hollyland, Control Union y Yokogawa. He hablado con los técnicos de estos fabricantes: en el caso de Yokogawa, es posible actualizar el software de operación a Win7 simplemente cambiando el controlador principal. Pero para los sistemas ECS100 de Control Union, así como los sistemas FM y SM de Hollyland, aún no existe una solución adecuada. Me gustaría saber si alguien más ha tenido problemas de este tipo; podríamos intercambiar información al respecto.
Reply #22017-03-20
Nuestra fábrica es jx_100; actualmente no hay problemas de actualización
Reply #32017-03-21
Sí, el problema de la actualización es urgente, y no tenemos una solución adecuada. Estamos trabajando en ello
Reply #42017-03-21
Parece que Advantech también tiene computadoras industriales compatibles con XP
Reply #52017-03-21
Creo que este problema se puede abordar de la siguiente manera: 1. En primer lugar, aunque en una computadora nueva se pueda instalar Windows 7, no es imposible instalar también Windows XP. Por supuesto, si es necesario comprar hardware nuevo para el cual no existen controladores de Windows XP, entonces eso es otro asunto. También se puede comprar directamente una computadora industrial. 2. Para los usuarios de redes industriales, la estabilidad es lo más importante; incluso sin conexión a Internet, la seguridad sigue estando bajo control. Además, la versión para usuarios particulares de XP ya no recibe actualizaciones, pero creo que las placas industriales siguen recibiendo actualizaciones (por lo que recuerdo). 3. Si realmente se quiere usar Win7, también existe el modo de compatibilidad; se puede probar. 4. También existen otras formas de hacerlo. En resumen, creo que esto no constituye un problema
Reply #62017-03-21
Cada fabricante cuenta con software compatible con las diferentes versiones del sistema. Solo necesita comunicarse adecuadamente con el fabricante, instalar la versión adecuada de software, hacer una copia de seguridad del proyecto original y volver a publicarlo. Pero es posible que sea necesario reemplazar el chip de software; debería no haber problema en devolverlo al fabricante para que lo actualice.
Reply #72017-03-21
1. XP simplemente no ofrece actualizaciones de parches, pero sigue siendo estable para su uso diario. 2. Actualizar a WIN7 implica costos elevados: se necesita una licencia e incluso cambiar el hardware o la computadora; no hay beneficios económicos evidentes, por lo que los líderes no darán su consentimiento
Reply #82017-03-28
La actualización del sistema operativo, aunque no ofrece beneficios evidentes, es necesaria para el sistema, ya que no existen piezas de repuesto con las que sustituirlo. Incluso, en el caso de que las piezas de repuesto sean muy caras, su uso es indispensable; de lo contrario, cuando realmente surja un problema, ya será demasiado tarde para realizar la actualización.
Reply #92017-03-29
El ECS100 permite actualizar el software de control central, existe una versión compatible con Win7.
Reply #102017-03-29
La actualización no presenta problemas. ¡Solo eso! Hay que considerar si es necesario estacionar el vehículo, además del costo de la actualización. Los fabricantes estarán muy entusiasmados al saber de la actualización. . . {:1_90:}
Reply #112017-03-29
En nuestra estación de control central, todos los sistemas operativos Windows 7 fueron actualizados en el año 2014. También se actualizó la versión del software VF, y se aplicaron nuevos parches. Todo se reemplaza en línea, sin detener la instalación. Cabe tener en cuenta lo siguiente: 1. Es necesario hacer copias de seguridad con antelación, incluyendo copias de seguridad de la base de datos y de las tendencias. 2. Consultar con el centro de control sobre la compatibilidad entre la nueva versión del software y la versión anterior. Especialmente los bloques lógicos: si no son compatibles con versiones anteriores, eso representa un gran problema. Además, el ECS100 de control central puede actualizarse a ECS700 utilizando la tarjeta de adaptación COM712; además, el software puede cambiarse por VisualField. En esta situación, sin duda es necesario detener el equipo. Pero después, ya no hay que preocuparse por el sistema operativo ni por la estación de control. Además, se puede seguir utilizando las tarjetas ECS100.
Reply #122017-03-31
Realmente es un gran problema; parece que realmente la única solución es hacer una actualización
Reply #132017-04-11
La mayoría de los sistemas se enfrentan a este problema; todavía tengo muchos sistemas del año 2000 en funcionamiento
Reply #142017-05-30
¡Las mismas dudas! ¡Por favor, denme algunos consejos! Si se realiza una actualización, ¿es necesario reemplazar todas las tarjetas controladoras ECS100?
Reply #152017-05-31
He trabajado en muchos proyectos de actualización. Si no hay problemas con la CPU, se podría considerar utilizar un PC industrial de Siemens que soporte el sistema XP. Para ello, es necesario preparar el disco del sistema XP y contar con todos los controladores necesarios. Pero, si el tiempo es suficiente, sería mejor actualizar a Win7. Podemos hablar en detalle, QQ 2848011074
Reply #162017-05-31
Tengo soluciones de FM y Ritech; si lo necesita, contácteme
Reply #172017-06-02
También nosotros tenemos ese problema. Es necesario actualizar la computadora; también hay que actualizar el CPU, además de las tarjetas correspondientes y los cables de comunicación. . . No se puede aprobar la partida clave

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.