El sistema S7-300 quiere restablecer el flujo acumulado, pero en la pantalla de WinCC no hay un botón para hacerlo ¿Esto se tiene que modificar en los bloques de programa de nivel inferior? Pero modificar el programa no se puede hacer en línea; es necesario modificarlo primero y luego descargarlo, lo cual hará que la CPU se detenga ¿Es así, gran maestro? ? ¿Y si quiero modificar el rango de una señal analógica, también tengo que hacerlo en el programa y luego descargarlo? ? ? ?
Reply #22017-03-21
Si la persona que programó en ese momento hubiera pensado en Zhou Xiang, debería haber habido una variable de reinicio. Conecte la CPU, póngala en modo ONLINE y establezca el valor de este parámetro BOOL en 1. Después de la variable de reinicio debería haber un pulso; si no lo hay, también es necesario establecer el valor BOOL de reinicio en 0.
Reply #32017-03-21
Se puede modificar en línea; al descargar la versión modificada, el programa no dejará de funcionar
Reply #42017-03-21
Descargue solo la función FC modificada; no descargue todo. Por lo general, esto no afectará el funcionamiento en producción
Reply #52017-03-21
El sistema S7-300 quiere restablecer el flujo acumulado, pero en la pantalla de WinCC no hay un botón para hacerlo ¿Esto se tiene que modificar en los bloques de programa de nivel inferior? Pero modificar el programa no se puede hacer en línea; es necesario modificarlo primero y luego descargarlo, lo cual hará que la CPU se detenga ¿Es así? ? No es así, no se detendrá. Busque el programa acumulativo correspondiente y realice las operaciones adecuadas. ¿Y si quiero modificar el rango de una señal analógica, también tengo que hacerlo en el programa y luego descargarlo? ? ? ? Sí, basta con descargar la función o el módulo funcional actual
Reply #62017-03-22
Con la función de monitoreo en línea de variables, los valores acumulados pueden ser bloques DB, variables M, etc.; se pueden modificar las variables directamente en línea
Reply #72017-03-22
Si modifica algún FC, FB o DB y luego descarga el programa (tenga en cuenta que solo se descarga el bloque), esto no causará que la CPU se detenga, a menos que ocurran dos situaciones: 1. El programa fue modificado incorrectamente; por ejemplo, se produce un error de direccionamiento (la CPU no puede encontrar la dirección de la variable especificada en el programa). Además, si en el PLC no hay un OB de seguridad para evitar errores en el programa, entonces el PLC pasará a estado de parada. 2. Si descarga toda la estación, es decir, el programa de configuración del hardware, eso hará que la CPU se reinicie (en el caso de un PLC redundante 400H, es posible actualizar la configuración del hardware mientras está en funcionamiento)
Reply #82017-03-24
Es decir, descargar el programa por separado no hará que la CPU deje de funcionar, ¿verdad?
Reply #92017-03-24
Es decir, solo se modificó el programa de base, sin cambiar nada más. Entonces, descargar el programa no hará que el PLC deje de funcionar, ¿verdad? Lo mismo ocurre con cosas como modificar el rango; incluso después de modificar el programa y descargarlo, la CPU no dejará de funcionar, ¿verdad? ? ? Para completar, ¿cuáles son las situaciones que pueden causar que el CPU se detenga? ¡Además de modificar la configuración del hardware!
Reply #102017-03-24
¿Se puede modificar también el 300 en línea? ¿Es necesario descargar los bloques de programa después de las modificaciones? ¿Descargar esos bloques no causará una parada del CPU, verdad? He aprendido por mi cuenta sobre los PLC de Siemens. No hay de qué preocuparse:P
Reply #112017-03-24
La situación de la que hablan en el piso 7. ¿Puedo decir que una falla en el módulo de alimentación también puede causar que la CPU se detenga?
Reply #122017-03-28
Solo hay una razón por la cual el programa descargado por separado puede hacer que la CPU se detenga: el programa descargado contiene errores (el más común es un error de direccionamiento). Además, en la CPU no están presentes los componentes OB121/122

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.