Problema de instalación de doble brida

2017-03-21View Original

Thread Content

En la columna tipo medidor de nivel de líquido de doble brida, ¿qué indica "la brida del lado de alta presión está instalada directamente, el lado de baja presión está instalada la brida remota"? ¿Significa que el lado de presión negativa de la brida doble está instalado en el lado de alta presión del equipo bajo prueba y el lado de presión positiva está instalado en el lado de baja presión del equipo bajo prueba?
Reply #22017-03-21
El lado de alta presión se instala con presión positiva, es decir, se instala en la fase líquida, y el transmisor está en la brida del lado de presión positiva, es decir, el transmisor y la brida del lado de presión positiva están integrados. El lado de presión negativa tiene una transmisión remota capilar y está conectado a la fase gaseosa (lado de baja presión). De esta manera el transmisor no requiere un soporte de montaje.
Reply #32017-03-21
Nunca he visto nada como esto. Las fotos son las mejores.
Reply #42017-03-21
¿Hay alguna foto? nunca he visto algo como esto
Reply #52017-03-21
Hay diagramas de instalación en el manual. Por favor lea el manual. Si la instalación es correcta o no afectará la precisión de la medición del transmisor.
Reply #62017-03-21
No hay tubo capilar en el lado de presión positiva, la brida de montaje está integrada con el transmisor y la brida de transmisión remota capilar está instalada en el lado de presión negativa.
Reply #72017-03-21
Pregúntele al fabricante al realizar la instalación. Ellos te dirán exactamente cómo instalarlo.
Reply #82017-03-21
El lado de alta presión del instrumento, es decir, el lado de presión positiva que usted mencionó, no tiene tubo capilar y el lado de baja presión tiene un tubo capilar. Durante la instalación, el lado sin tubo capilar se instala debajo del tanque de almacenamiento del equipo o en el lado de presión positiva, y el lado con tubo capilar se instala en el lado de presión negativa o arriba. Esta forma se llama estructura asimétrica y puede reducir la débil influencia de los capilares. Como se muestra en la imagen siguiente, el lado de alta presión se ve así. No hay tubo capilar. En la imagen solo aparece el lado de alta presión, no el lado de baja presión.
Reply #92017-03-22
Finalmente lo conseguí. A menudo hemos utilizado este tipo de medidor de nivel de líquido para medir el nivel de líquido del sistema de presión negativa, pero siempre había un error. Además de la marca, la instalación también es un tema muy importante.
Reply #102017-03-22
La imagen de arriba es muy intuitiva. . . Instale el transmisor directamente en el lado de alto voltaje.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.