2017-03-21View Original

Thread Content

1. Un cuadro que contiene un rombo, dentro del cual se encuentran la letra I y el número de circuito; esto debe ser la función de interbloqueo de SIS. Por ejemplo, en I-0117 que aparece en la imagen: entran 4 señales y sale 1 señal que hace que la bomba se detenga. La lógica específica para esta operación se mostrará en el diagrama de interbloqueo lógico. 2. Un rombo por separado, con la letra I dentro y sin número de circuito; ¿se trata de un sistema de interconexión DCS? ¿Hay algún juicio lógico aquí? Sin número de circuito, ¿cómo encontrar el diagrama de interbloqueo lógico?
Reply #22017-03-21
Eche un vistazo al esquema lógico o al esquema de control; allí debería estar todo muy claro. Supongo que la bomba se detiene debido a un bajo caudal o a un nivel bajo del líquido en R101, lo que provoca el cierre de las válvulas de corte HV0111 y HV0112. También es posible que haya un botón de parada de emergencia en el lugar, que permite detener la bomba y cerrar las válvulas de corte HV0111 y HV0112. Además, en el sistema DCS podrían existir botones para hacer lo mismo. ¡Estoy abierto a cualquier corrección!
Reply #32017-03-21
En los diagramas P&ID, la parte relacionada con las interbloqueos solo permite ver las relaciones de transmisión de señales; no se pueden apreciar las relaciones lógicas de interbloqueo. Las relaciones lógicas de este tipo deben ser representadas en el “diagrama lógico del sistema de interbloqueos”.
Reply #42017-03-22
¡Sí! Solo estaba haciendo conjeturas siguiendo el razonamiento habitual; tienes toda la razón ¡Debería entenderse según la expresión lógica indicada en el diagrama lógico!
Reply #52017-03-22
I-0117 debería tener una descripción lógica específica o un diagrama lógico; en él se incluyen tres elementos “I”. HS0121 corresponde a los botones físicos que se encuentran en el sitio, así como a los botones de control por software en el DCS, para realizar las operaciones correspondientes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.