¿Cuántos miliamperios se consideran un valor defectuoso para la tarjeta FOXBORO AI FBM201?

2017-03-21View Original

Thread Content

¿Cuáles son los límites superior e inferior en miliamperios para que la tarjeta FOXBORO AI FBM201 considere un valor defectuoso? ¿Dónde se configuran estos límites?; Ahora estamos utilizando el sistema de control de la serie I/A
Reply #22017-03-22
Estado defectuoso o LOR u HOR. Un cortocircuito o una ruta abierta constituyen un estado defectuoso; además, si se superan los valores establecidos para LOR u HOR, también se considera un estado defectuoso
Reply #32017-03-22
¿Es posible establecer los valores de LOR y HOR?; Por ejemplo, cuando el valor en OSV es 5, cualquier valor superior a 20,8 ma o inferior a 3,2 ma se considera un valor defectuoso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.