¿Cómo se puede cambiar el canal AO en línea sin afectar la salida del AO?

2017-03-23View Original

Thread Content

Ahora surge un problema: se desea reemplazar el sistema DCS existente por un conjunto de PLC, pero la fábrica sigue en funcionamiento. ¿Cómo se puede realizar este cambio de los canales AO del DCS a los canales AO del PLC sin causar interrupciones? Espero que algún miembro con experiencia en este área pueda darme buenos consejos. ¡Gracias a todos!
Reply #22017-03-23
Actualmente, tenemos un plan que consiste en primero cambiar la válvula a operación con volante manual, luego desmontar el DCS AO y conectar los cables al PLC AO.
Reply #32017-03-23
En modo de funcionamiento automático, no es recomendable hacerlo; muchos sistemas cuentan con mecanismos de bloqueo entre sí. Por razones de seguridad, le aconsejamos que detenga el equipo antes de proceder
Reply #42017-03-28
El plan de actuar primero en el lugar y luego realizar el cambio aún necesita ser perfeccionado; por ejemplo, se debe verificar si las salidas AO del PLC funcionan correctamente junto con los dispositivos de salida del mismo tipo, y si el programa del PLC permite controlar el grado de apertura de las válvulas.
Reply #52017-03-29
Se recomienda dejarlo y cambiarlo; ¿vas a usarlo sin hacerle pruebas primero? ? Las pérdidas por parada por accidente son mayores
Reply #62017-03-29
Si realmente es necesario hacerlo, no se debería considerar el problema del sistema, sino más bien el problema del posicionador de la válvula. Si el localizador cuenta con función de retención, quizás se podría considerar su uso; pero si no, lo mejor es utilizar una válvula manual para controlar el flujo de fluido. Se recomienda aparcar el coche, después de todo, la seguridad es lo más importante

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.