2017-03-27View Original

Thread Content

El medidor de nivel del tanque de vapor a presión media funcionó correctamente durante el funcionamiento del equipo; cuando este se detuvo, el indicador mostró el 100%, pero volvió a la normalidad al reiniciarse el equipo. Se sospecha que se trata de un problema en la configuración de la salida del medidor de nivel: cuando el nivel de líquido en el tanque es nulo, se emite una alarma, y la señal se envía al DCS con un valor superior a 20 mA
Reply #22017-03-27
Durante los procesos de arranque y parada, la densidad del agua en el vaso de expansión cambia. ¡La situación que mencionas puede ocurrir! La densidad del flotador se determina según las condiciones normales de operación cuando se inicia el trabajo.
Reply #32017-03-27
Acabo de ir al lugar para verificarlo: cuando la barrera de seguridad perdió energía y se restableció el suministro, el nivel volvió a cero
Reply #42017-03-27
Muchos medidores de nivel, como los que utilizan flotadores, radar o ondas ultrasónicas, suelen colapsar fácilmente y requieren que se apague la energía para poder volver a funcionar. ¿Se sabe cuál es la razón? ? ?
Reply #52017-03-27
Cada problema debe explicarse según las condiciones de uso en el lugar. ¿Acaso una sola explicación puede resolver varios problemas relacionados con los instrumentos en el sitio? ¡ A menos que todos los relojes estén rotos La solución es cambiar el reloj; ¡la razón es la misma en todos los casos!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.