Solicitud de ayuda con problemas de los termoparos de medición de temperatura.

2017-03-27View Original

Thread Content

Si las condiciones de proceso permanecen constantes, la temperatura medida por el termopar disminuye de manera gradual y regular, para luego aumentar rápidamente; el ciclo completo dura aproximadamente cuatro horas. ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenme!
Reply #22017-03-27
Pruebe con otro termopar; si sigue ocurriendo el mismo fenómeno, entonces es un problema de procesamiento.
Reply #32017-03-28
Si se debe verificar la variación de temperatura, entonces hay que examinarla detenidamente; o bien, en caso de fluctuaciones, se debe comprobar si el valor en milivoltios también cambia
Reply #42017-03-28
¿Hay gráficos de tendencias? Es mejor juzgar con el gráfico de tendencias; si hay una regularidad, entonces hay que revisar el proceso. Lo más directo es reemplazarlo por uno nuevo. Si, después del reemplazo, ya no hay fluctuaciones, entonces el problema está en el termómetro. Si sigue habiendo fluctuaciones, entonces es un problema de proceso.
Reply #52017-03-28
¿Será que hay un problema con el termopar? Intente usar otro termopar para ver
Reply #62017-03-28
¿Cuál es la temperatura? ¿Tiene aislamiento térmico? ¿Hay alguna fuga cerca? Cuando ocurre un cambio, ¿se verifica si los resultados de las mediciones directas en el sitio son los mismos?
Reply #72017-03-28
Los cambios de temperatura suelen ser lentos; hay un proceso que se da, y no aumentan ni disminuyen de forma instantánea. Si la curva muestra un cambio lento, es muy probable que la medición sea precisa. El cambio se debe a las variaciones de temperatura en las condiciones del proceso. En este caso, también se pueden consultar los puntos de medición de temperatura cercanos al punto en cuestión, así como los termómetros instalados en el lugar, o bien utilizar detectores de infrarrojos para verificar si la temperatura varía de manera correspondiente. Si la curva de cambios bruscos de altura es similar a una línea recta, entonces seguramente se trata de un problema con el termopar o con la sensibilidad a las cambios de temperatura. Pero definitivamente no debería haber un patrón periódico en esos cambios.
Reply #82017-03-28
Jeje. . . Qué pereza… Hay tiempo para observar las tendencias y patrones, pero no hay tiempo para ir al lugar y verificarlo personalmente. Probablemente, los terminales de conexión de los termopares en el sitio estén sueltos. No entiendo cómo es posible que la medición sea tan precisa cada cuatro horas ?
Reply #92017-03-28
He cambiado el termopar y he comprobado, pero la situación sigue siendo la misma. La condición del proceso es la siguiente: el termopar se inserta en una tubería con revestimiento interno; el medio que se utiliza en dicho revestimiento es vapor S4. Cuando surge este problema, el tubo interno está vacío, es decir, no hay material fluyendo a través de él. El deshumidificador de vapor también fue reemplazado, no hay problemas.
Reply #102017-03-28
La sonda termopar se inserta en la tubería con revestimiento externo; el medio que se utiliza en dicho revestimiento es vapor S4. Cuando surgen problemas, el tubo interno está vacío, no hay flujo de fluido alguno. El deshumidificador del vapor también ha sido reemplazado, y no hay problemas al respecto.
Reply #112017-03-28
La termopar también se cambió una vez. No funciona.
Reply #122017-03-28
El termopar se inserta en la tubería con revestimiento, cuyo medio es vapor S4. El elemento de medición de temperatura se encuentra dentro de la tubería interna; en este caso, no hay flujo de material en la tubería interna. La temperatura comenzó en 145 grados Celsius y se mantuvo así durante dos horas; luego disminuyó lentamente hasta llegar al límite inferior de la alarma, que es de 130 grados. Esta tendencia a la baja continuó durante dos horas, después de lo cual la temperatura volvió a aumentar rápidamente hasta los 145 grados. Se cambió el termopar, así como el deshumidificador del vapor en la camisa de refrigeración, pero el problema no se resolvió.
Reply #132017-03-28
El termopar se inserta en la tubería con revestimiento, cuyo medio es vapor S4. El elemento de medición de temperatura se encuentra dentro de la tubería interna; en este caso, no hay flujo de material en la tubería interna. La temperatura comenzó en 145 grados Celsius y se mantuvo así durante dos horas; luego disminuyó lentamente hasta llegar al límite inferior de la alarma, que es de 130 grados. Esta tendencia a la baja continuó durante dos horas, después de lo cual la temperatura volvió a aumentar rápidamente hasta los 145 grados. Se cambió el termopar, así como el deshumidificador del vapor en la camisa de refrigeración, pero el problema no se resolvió.
Reply #142017-03-28
De verdad no hay pereza; se verificó en el lugar, y también el personal de control revisó los termopares. La condición del proceso es la siguiente: el termopar se inserta en una tubería con revestimiento externo; el medio que se utiliza como revestimiento es vapor S4. El elemento de medición de temperatura se encuentra dentro de la tubería interna. En esta situación, no hay flujo de material dentro de la tubería interna. Al observar la tendencia de la temperatura en el panel de control, se observa que comienza en 145 grados Celsius; esta temperatura se mantiene durante dos horas. Luego, la temperatura disminuye lentamente hasta llegar al límite inferior de alarma, que es de 130 grados. Esta tendencia a la baja continúa durante dos horas más. Después, la temperatura vuelve a aumentar rápidamente hasta los 145 grados. Se cambió el termopar, así como el deshumidificador del vapor en la camisa de refrigeración, pero el problema no se resolvió. El ciclo de cuatro horas se determina según las tendencias en la sala de control~
Reply #152017-03-28
Según el análisis personal, al insertar un termopar en el vapor para realizar mediciones, la cantidad de agua condensada en el vapor aumenta gradualmente, lo que hace que la temperatura medida disminuya poco a poco. Cuando el agua condensada se elimina, la temperatura aumenta rápidamente, lo cual coincide con el fenómeno que describes; Verifique la ubicación de los puntos de medición, el método de instalación y el sistema de suministro de agua (puede abrir un poco el derivación para observar los cambios de temperatura).
Reply #162017-03-28
Si no hay problemas con los conectores en el lugar ni con las termoparás, se puede considerar la posibilidad de que se forme costra en el exterior del revestimiento de las termoparás. Por ejemplo, el medio presente en la cara expuesta al flujo de fluido puede acumularse y adherirse al exterior del revestimiento; a medida que esta capa se vuelve más gruesa, se despega. Este proceso de acumulación dificulta la transferencia de calor, lo que hace que la temperatura detectada por las termoparás disminuya. Una vez que la capa de acumulado se despega, la temperatura vuelve a aumentar. Además, es necesario prestar atención a las medidas de aislamiento en el punto de instalación del termopar; si queda expuesto, la disipación de calor hacia el entorno provocará un aumento en la acumulación de sustancias en la pared exterior de su cubierta protectora.
Reply #172017-03-28
Pruebemos con el 316, probándolo en dos períodos de tiempo para ver si es igual que la gráfica de tendencias que viste Si es igual, podría ser un problema de fabricación
Reply #182017-03-28
Primero, infórmese sobre la situación del proceso. Verifique nuevamente si el termopar está dañado o deteriorado, y por último, compruebe si hay alguna interferencia.
Reply #192017-03-28
Sería mejor tener una comparación de las temperaturas en la misma tubería.
Reply #202017-04-01
La última edición de este mensaje fue realizada por yuchenchf el 12-4-2017 a las 14:59. No hay que preocuparse por si el termopar está dañado; eso solo significa que la temperatura en el punto de medición está cambiando. ¿Y si pensamos de otra manera: acaso hay un problema con la elección del punto de medición de la temperatura? Si hay agua acumulada allí, la temperatura seguramente disminuirá, y el punto de medición se encuentra justo en esa zona con agua acumulada. La válvula hidrófuga permite que el agua sea drenada de manera regular Es posible que ocurra esta situación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.