¿Es necesario instalar alarmas de nitrógeno en las instalaciones de separación del aire y en las plantas de producción de nitrógeno? ¿Se deben utilizar también dispositivos de detección y alarma del contenido de oxígeno? Si se instala, ¿cuál es la altura adecuada? ¿Existen normas relevantes?
Normas de instalación de detectores de gases inflamables y tóxicos En el foro hay
Tengo las normas, pero la situación que describo es bastante especial; las normas no son aplicables.
El nitrógeno es un gas inerte; los métodos de monitoreo habituales no detectan su presencia. Básicamente, lo que se mide es la concentración de oxígeno. Los clientes con quienes he trabajado suelen instalar dispositivos para medir el contenido de oxígeno. La densidad del oxígeno es ligeramente mayor que la del aire; por lo tanto, es recomendable instalar dichos dispositivos a una altura de 0,6 metros del suelo
Detector de alarma de contenido de oxígeno, altura de instalación de 0,6-2 m (en esta altura, la concentración de oxígeno debe ser adecuada para la respiración normal humana). Si se trata de un detector de gases inflamables o tóxicos, que son más pesados que el aire, la altura de instalación debe ser de 0,3 a 0,6 metros ; Más ligero que el aire, con una altura de instalación de 0,6-2 m.
Por lo general, el contenido de nitrógeno se determina de forma indirecta a través de la medición del contenido de oxígeno, ya que en el aire suelen estar presentes tanto el nitrógeno como el oxígeno. El nitrógeno es un gas inerte, por lo que no es fácil de medir.
Estoy de acuerdo con la opinión del piso 6: se debe instalar un dispositivo de alarma para detectar el nivel de oxígeno. El oxígeno es ligeramente más pesado que el aire; por lo tanto, la altura de instalación debe estar entre 0,6 y 2 metros. Nosotros elegimos 1,5 metros, ya que a esa altura la concentración de oxígeno es adecuada para una respiración normal.
¿En qué norma se especifica el análisis del contenido de oxígeno en las estaciones de producción de nitrógeno por presión negativa?
En las prensas de nitrógeno o en los locales cerrados o semicerrados donde hay nitrógeno, es necesario instalar detectores de oxígeno, a una altura de 1,5 metros.
Basta con seguir los requisitos de la norma GB50493-2019; existe un requisito en cuanto a la altura