Thread Content
En el circuito analógico PLC4-20mA, ¿es posible añadir un registrador conectado en serie al mismo? ¿Todos los sensores pueden aceptar que se conecte un registrador en serie? He oído que también hay que tener en cuenta la resistencia; algunos sensores permiten este tipo de conexión, mientras que otros no Por favor, déme su consejo
Por supuesto, la señal de corriente debe conectarse en serie
Teóricamente es viable, pero sería mejor añadir un módulo de aislamiento de entrada y salida para evitar interferencias.
Se puede intentar. Si no funciona, es porque hay una incompatibilidad de impedancia; en ese caso, se debe añadir una barrera de seguridad de entrada-salida
¡Sería mejor usar una barrera de separación en dos partes, así quedaría todo más ordenado!
Principalmente, no es fácil comprarlo en el extranjero. ¿Se puede usar de esta manera? ¿Además, es posible conectar señales analógicas activas a un registrador en serie?
Un uno dos está bien; parece que el propio grabador tiene un punto desde donde puede volver a emitir, ¿no?
De esta manera, es posible usarlo siempre y cuando la impedancia del circuito no supere un valor determinado ¿Análogo activo? ¿Qué significa? ¿Se refiere a los transmisores de tipo 2?
Es mejor usar una barrera de separación en dos partes; así, todo queda más ordenado
Análogo activo, de cuatro cables; transmisor con alimentación independiente, sin necesidad de 24VDC en serie
No creo que funcione, porque los registradores suelen conectarse a señales pasivas. Es necesario conectarlos en serie al circuito de 24VDC para que sirvan como fuente de alimentación para los transmisores de dos cables. Si se conecta además una señal de cuatro cables, en ese circuito solo habrá corriente y no voltaje. Al conectarlo junto con la tensión de alimentación del circuito de dos cables, seguramente no funcionará
Si dejo de utilizar 24VDC, ¿podrá el registrador captar la señal del transmisor de cuatro cables?