Nuestra empresa es una compañía de gas natural que utiliza el sistema operativo Siemens. Pero recientemente han surgido problemas: las válvulas dejan de enviar señales de forma repentina, lo que hace que se cierren de inmediato. Luego, vuelven a su estado normal. ¿Alguien sabe cuál podría ser la causa?
Solo por este fenómeno, hay demasiadas causas
¿Sucede esto en el modo manual?
Problemas con los cables de señal o los módulos de instrumentos
¿Existe interferencia de señales, o problemas como fluctuaciones?
Primero, hay que verificar si en los registros de salida del sistema hay indicios de cambios bruscos en la señal. Si la señal de salida sigue siendo normal y solo hay problemas con las válvulas, entonces es necesario considerar la posibilidad de que haya conexiones sueltas o defectuosas en los cables. Si no es así, ¿entonces hay suficientes perturbaciones externas repentinas cuando ocurren cambios? Además, si se trata de una válvula de regulación, también hay que verificar si el localizador presenta alguna anomalía. De hecho, este fenómeno puede ser causado por muchas situaciones diferentes.
¿Qué sistema operativo tiene Siemens? PCS7? ¡Sigue investigando!
¿Es solo una indicación en la computadora, o también hay un interruptor físico en la válvula en el lugar? Si es solo en la computadora, podría ser un problema de transmisión de señales; pero si también existe en el lugar, entonces habrá que revisar los cables
¿La válvula es de tipo eléctrico o neumático? ¿Dónde está la posición defectuosa? Tienen razón los que dijeron arriba: primero, hay que verificar si los cables están conectados correctamente.