Las condiciones de un dispositivo son las siguientes: termómetro, medidor de nivel; las válvulas neumáticas están controladas por el PLC. Pero en los planos enviados por el subcontratista, la alimentación de 24 V para los termómetros y los medidores de nivel se indica como proveniente del cuadro de alimentación principal, donde se encuentran los transformadores de corriente alterna y continua. La alimentación de 220 V para las válvulas neumáticas también proviene de dicho cuadro de alimentación principal. Tengo las siguientes dudas: 1. La alimentación de 220V del electroválvula proviene del cuadro de alta tensión; entonces, ¿el relé también debe colocarse en ese mismo cuadro? De lo contrario, ¿cómo podría el PLC controlar las válvulas electromagnéticas? 2. Los medidores de nivel y los termómetros suelen ser de tipo 2 cables: la señal y la alimentación eléctrica se transmiten juntas, y se conectan directamente al PLC. Ahora, sin embargo, se conectan al armario de energía eléctrica. ¿Cómo se envía la señal al PLC? ¿Será un instrumento de 4 hilos? ¿La alimentación y la señal van por separado? Trabajo en el área de procesos y no conozco muy bien los instrumentos; espero que puedan aclarármelo. Gracias
1. Parece que no importa dónde se coloque el relé del solenoide de 220V, siempre y cuando los cables sean lo suficientemente largos. La salida del PLC sirve únicamente para activar la bobina del motor del relé. 220v está en serie en el lado de campo con la válvula electromagnética. Es decir, 220V + contactos + válvula electromagnética ; 2. La forma de conectar los medidores de nivel y de temperatura puede determinarse según el modelo del instrumento o su manual de instrucciones; siempre debe haber un diagrama de conexiones que indique cómo se suministra la energía y cómo se transmiten las señales.
¿No debería el termómetro tener tres cables? ? :P
Deberían colocarse todos en el gabinete del PLC; incluso después de que las válvulas electromagnéticas sean conectadas a través de relés, siguen estando dentro del gabinete del PLC
Basta con tomar medidas en la disposición de los cables del panel de instrumentos.
Si realmente quieres entenderlo bien, te sugiero que subas los planos y todos te lo explicaremos. El hecho de que, como técnico en procesos, seas capaz de describir los planos de control automático de manera relativamente profesional demuestra que eres una persona con ganas de aprender y de mejorar constantemente
¿Qué significa aquí el gabinete de alta tensión? ¿Cuál es el voltaje más alto que hay en su interior?
Basta con tomar medidas en la disposición de los cables del panel de instrumentos.
Recuerdo que originalmente había un gabinete especial para relés, en el cual se encontraban los relés utilizados para la separación de circuitos. El PLC controlaba un relé de 24 V DC, y este a su vez controlaba otro relé de 220 V AC. Aunque era un sistema algo complicado, permitía lograr una cierta separación entre los circuitos de alta y baja tensión
El propietario del edificio no está muy familiarizado con los armarios de control. En muchos equipos de tamaño pequeño y mediano, el armario de control sirve tanto como panel de instrumentos como como fuente de alimentación. La razón es, por un lado, ahorrar dinero; y, por otro lado, el número de puntos de medición es reducido, por lo que no tiene sentido tener un armario separado. Por eso, muchos integradores optan por este tipo de solución.