¿Existen armarios de control que se puedan instalar en zonas peligrosas?

2017-03-30View Original

Thread Content

Como indica el título, en la zona de tanques de almacenamiento de combustibles es necesario instalar en cada tanque válvulas neumáticas de entrada y salida, válvulas de agua para extinción de incendios, válvulas de espuma contra incendios, así como interruptores de nivel alto y bajo, entre otros dispositivos. Dado que la sala de control está muy lejos, conectar cada instrumento de los tanques directamente a la sala de control mediante cables consumiría demasiados cables. Por eso, se planea dividir las zonas de los tanques en 3 secciones, colocando 3 gabinetes remotos en cada una de ellas, dentro de la zona donde se encuentran los tanques. ¿Cuál es una buena solución para instalar gabinetes de control en esta zona peligrosa? Antes se utilizaron gabinetes a prueba de explosiones de presión positiva; el suministro de aire funcionaba sin problemas. En la parte inferior del gabinete, había un orificio para cada cable, y cada orificio estaba asociado a un medidor. Aunque cada orificio contaba con conectores tipo gland, estos no se cerraban bien, lo que impedía que se acumulara presión dentro del gabinete. ¿Existe alguna forma efectiva de resolver este problema? Por “liderazgo” se entiende reemplazar los cables por aquellos que son multicore y están compuestos por varios grupos de hilos. Por ejemplo, en lugar de usar un cable de tipo 1*2*1.5, se podría utilizar uno de tipo 12*3*1.5 mm2. De esta manera, se reduce la cantidad de conexiones necesarias en los cables. Pero aún así, creo que esto no es la solución ideal, ya que seguirá habiendo fugas de aire. No quiero utilizar cables multipolares, porque eso requeriría la adición de cajas de distribución a prueba de explosiones adicionales, lo que aumentaría considerablemente el trabajo de cálculo y también el número de puntos de conexión. Esto hace que el proceso de instalación sea más complejo y prolongado, y además, después de su puesta en servicio, pueden surgir muchos problemas imprevistos. ¡Sería de gran ayuda si se pudiera resolver este problema adecuadamente! Ofrezco riquezas.
Reply #22017-03-31
Solo puede ser ventilación por presión positiva. Sería mejor considerar la posibilidad de acceder a la sala de control. ¿A qué distancia se encuentra? Se puede utilizar un cable multicore para conectar la sala de control.
Reply #32017-03-31
La fuga se debe a que el conector es demasiado grande; se puede tapar con masilla a prueba de explosiones
Reply #42017-03-31
Lo he intentado, pero la estanqueidad sigue siendo deficiente
Reply #52017-03-31
¿Hasta qué punto? ¿Tan lejos que sea necesario colocar los armarios en la zona de tanques? Si se desea ahorrar en los cables, se podría considerar el uso de un modo de bus más una caja de concentración a prueba de explosiones. Sin embargo, parece que el costo del equipo en este caso no sería menor al de utilizar cables en su totalidad, aunque sí se ahorraría mano de obra.
Reply #62017-03-31
Actualmente, la práctica que cumple con las normas es únicamente el uso de camaras de ventilación a presión positiva. Si no se desea usarlo, se puede conectar directamente a la sala de control; 500~600 m no suponen ningún problema.
Reply #72017-03-31
Gracias por la respuesta. Nunca he probado este método, podría intentarlo
Reply #82017-04-01
Con los módulos para pasar cables de RockSec o Xylit, el sellado es perfecto.
Reply #92021-07-30
Los gabinetes a prueba de explosiones deben contar con la certificación correspondiente; aquellos que tienen dicha certificación, por lo general, son aceptables
Reply #102021-08-03
Personalmente prefiero los cables multicables, utilizando cajas de conexiones en el sitio para la transmisión.
Reply #112021-08-16
Conozca el VIO remoto de Horiba
Reply #122021-08-17
Se utiliza masilla a prueba de explosiones para sellar las grietas, pero en la práctica, durante el invierno la masilla se endurece y deja pasar aire. Nuestra solución es utilizar un buen adhesivo de silicona, lo cual da mejores resultados.
Reply #132021-08-18
Si no hay dispositivos electrónicos de alta potencia como convertidores de frecuencia o IGBT de reguladores de potencia, entonces se utilizan los de tipo a prueba de explosiones
Reply #142021-08-21
Se debe establecer un cuarto para gabinetes fuera de los límites de la zona a prueba de explosiones. Si no me equivoco, la zona a prueba de explosiones tiene un radio de 15 metros, ¿verdad? Coloque el gabinete de control dentro del cuarto de servidores, y comuníquese con él mediante fibra óptica. Si no se desea colocarlo en el armario de control, entonces se puede poner un armario de conexiones a prueba de explosiones en la sala de los armarios; así, el bus eléctrico podrá llegar hasta la sala de control

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.