Thread Content
El sistema Tricon del dispositivo ha adquirido algunos puntos adicionales debido a las modificaciones realizadas. Después de ajustar la parte inferior, la ejecución del programa no presenta problemas, pero han surgido algunos problemas nuevos. Por favor, solicito nuevamente la ayuda de expertos para resolverlos. 1. Al descargar el programa después de realizar las modificaciones, solo se puede descargar parcialmente; el botón para descargarlo en su totalidad está gris. 2. Después de ejecutar parte del proceso de descarga, los registros SOE que antes estaban disponibles ya no se pueden recuperar. Se elige el archivo SOE.CFG; se indica que dicho archivo está en uso ; 3. Después de guardar el archivo SOE.CFG, se puede abrir, pero todos los nodos muestran “match”, y no es posible marcar la opción para leer los registros de eventos SOE. Por favor, que alguien experto me ayude a averiguar dónde está el problema
La configuración del SOE ya se ha completado según la guía; antes de realizar los cambios, el SOE puede leerse sin problemas.
Cada vez que se descargue el software, es necesario crear de nuevo el archivo SOE, para poder registrarlo. Debería bastar con seguir las instrucciones del tutorial una vez más Configurar el registrador Triconex SOE e iniciar el software SOE (establecer la comunicación). Para iniciar el funcionamiento del sistema: una vez que Tristation 1131 se instala en el sistema Tricon, se genera automáticamente un archivo de configuración SOE con extensión *.Soe. Basta copiar este archivo a la carpeta donde está instalado SOE, es decir, a C:\Program Files\Triconex\TcxSoe\Soeconfig
1. Al descargar el programa después de realizar las modificaciones, solo se puede descargar parcialmente; el botón para descargarlo en su totalidad está gris. Hermano, ¿te atreves a usar ropa interior completa? ¡ Recuerde que la prenda inferior en su conjunto debe tener permisos (¡y estos permisos se pueden configurar)! Los dos últimos puntos, la respuesta del piso 3 es realmente profesional ¡Esta es una respuesta profesional!
1. Al descargar el programa después de realizar las modificaciones, solo se puede descargar parcialmente; el botón para descargarlo en su totalidad está gris. Hermano, ¿te atreves a usar ropa interior completa? ¡ Recuerde que la prenda inferior en su conjunto debe tener permisos (¡y estos permisos se pueden configurar)! Los dos últimos puntos, la respuesta del piso 3 es realmente profesional ¡Esta es una respuesta profesional!
La instalación se detuvo y también se modificó el programa, lo que permite su instalación integral.
En general, las prendas inferiores siguen siendo un poco arriesgadas ¡Conjisen ni siquiera recomienda hacer algo así!
¿En qué consiste exactamente este paso de “instalar Tristation1131 en el sistema Tricon para que se genere automáticamente el archivo de configuración SOE *.Soe”? Después de descargar parte de la ropa, parece que no se generó un nuevo archivo .SOE, y el botón para descargar toda la ropa vuelve a estar en color gris. No sé si importa o no
Para descargar todo, primero hay que detener el controlador. Luego, en el menú del programa, se elige “Project/Change state to Download All”. La versión del programa se incrementa en 1. Si aún así no es posible descargar todo, significa que no se tienen los derechos de acceso necesarios; entonces es preciso modificar dichos derechos.