¡Hola a todos! Soy un estudiante nuevo y me gustaría pedir ayuda a todos ustedes. Existen dos conjuntos de dispositivos de estrangulamiento para medir vapor hirviendo, con dimensiones de Φ529*10 (boquillas estándar). Uno de ellos está diseñado para un caudal máximo/común/mínimo de 80/64/26,667 t/h; la presión absoluta y la temperatura de funcionamiento son de 1,08 MPa/285 °C, con una diferencia de presión de 40 KPa. En las condiciones actuales, durante la madrugada y la noche, el caudal oscila entre 9 y 24 t/h, con una diferencia de presión de 1 a 2 KPa. Durante el día, el caudal está entre 21 y 36 t/h, con una diferencia de presión de 2 a 7 KPa. Las condiciones de temperatura y presión son de aproximadamente 270 °C/0,9 MPa. El otro conjunto está diseñado para un caudal máximo/común/mínimo de 200/100/66,666 t/h; las condiciones de temperatura y presión son las mismas, pero la diferencia de presión es de 60 KPa. En las condiciones actuales, durante la madrugada y la noche, el caudal oscila alrededor de 35 t/h, con una diferencia de presión de 1 a 2 KPa. Durante el día, el caudal está entre 60 y 80 t/h, con una diferencia de presión de 6 a 9 KPa. El rango del transmisor de diferencia de presión es de 0 a 30 KPa. ¿Son razonables los diseños de estas dos series de boquillas? Si existen desviaciones, ¿son mayores o menores (especialmente durante la madrugada y la noche)? ¿Se puede calcular el error teórico?
Reply #22017-04-01
Las condiciones reales de operación se desvían demasiado del diseño. Lo mejor es elegir un elemento de restricción con un valor de diferencia de presión mayor, que cuente también con compensación de temperatura y presión. En casos como el tuyo, suele ser un valor bajo; no hay error significativo en relación con los valores teóricos, y si lo hubiera, no sería creíble. Si no se requiere alta precisión, sirve para algo.
Reply #32017-04-01
La diferencia de presión de diseño de la boquilla no coincide con el rango establecido en el transmisor. ¿Cómo se mide esto?
Reply #42017-04-03
La diferencia entre las condiciones reales de operación y las condiciones de diseño es considerable; el rango seleccionado es demasiado amplio. Se recomienda elegir un modelo diferente e incluir una compensación por presión y temperatura.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.